土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 循环水加药系统调查!

循环水加药系统调查!

发布于:2006-10-15 22:56:15 来自:给排水工程/纯水系统 25 5029 [复制转发]
本次调查主要针对如何在保证水质的情况下,减少加药量,降低成本。
目前的加药系统情况如下:
每天加阻垢缓蚀剂(磷系)400公斤,两个星期加1吨杀菌灭藻剂;
水质情况如下:
硬度:300 PH :8.7 Ca 270 浊度:1.5 P:8.7

通过询问有经验人的都说多了,我想做些试验,得到些数据以便能够有理有据的降低加药量,但是不知道从哪些方面作调查,希望有经验的前辈们指点一二,谢谢

全部回复(25)

只看楼主 我来说两句
  • simmy123
    simmy123 沙发
    浓缩倍数是循环水水质管理的一个重要经济技术指标。随着循环水水处理药剂的发展,循环水处理都向高浓缩倍数(≥3.5)方向发展。浓缩倍数高,既降低了新鲜补水量,又可节约药剂,降低运行成本,同时减少排污水量,减轻对环境的污染。反之,浓缩倍数偏低,运行成本上升。但在高浓缩倍数的运行情况下,水中的结垢性和腐蚀性离子成倍增加,并且药剂在系统中的停留时间延长。因此,在高浓缩倍数运行情况下如何判断系统水质是否具有恶化趋势,及时调整运行指标和水稳剂配方,显得尤为重要。笔者在运行实践中发现,可利用浓缩倍数不同测定方法的差值来判断系统出现的运行故障。
    浓缩倍数是用循环冷却水中某组分的含盐浓度和补充水中某组分的含盐浓度的比值来表示,但一般被检测的某组分含盐浓度应不受外界条件(加热、沉积、投加药剂等)影响而变化,故可采用电导率,Ca2+,K+方法来测定循环水中的浓缩倍数。

      循环冷却水中的溶解盐类呈离子状态,具有一定的导电能力,因此可用溶液中的电导率间接地表示溶解盐类的含量。电导率测定方法较简单,但由于系统中投入氧化性杀菌剂后会增加一些溶解性的Cl-,Br-等离子,同时系统的物料泄漏等原因会引起电导率的波动。所以,对于循环冷却水系统而言,投入氧化性杀菌剂一般都是定期的,物料泄漏也不是经常性的。因此用电导率测定循环水浓缩倍数具有一定的参考意义。

      一般来说,Ca2+是结垢因素,循环水在运行过程中或多或少会出现结垢现象,尤其在高浓缩倍数的情况下,因此用Ca2+测定出来的浓缩倍数会偏低。 

      K+离子在水中的溶解度相当大,在运行过程中不会析出,同时补充水的K+也基本稳定,因此用K+测定出来的浓缩倍数较准确。

    2007-04-19 01:36:19

    回复 举报
    赞同0
  • ysf619
    ysf619 板凳
    氯离子只与补水中的氯离子和浓缩倍数有关与加药量无关,如果补水的氯离子比较稳定可以用它计算浓缩倍数

    浓缩倍数=循环水的氯离子/补水的氯离子
    2006-10-18 09:19:18

    回复 举报
    赞同0
  • lwblwb380317
    lwblwb380317 地板
    那就没什么可说的了,如果委托别的公司为你们做水质处理,当然费用要高很多。我们单位自己做水质分析,自己控制药剂投加量,当然要和供药剂单位协作好。
    2006-10-17 10:59:17

    回复 举报
    赞同0
  • lwblwb380317
    你那样大的药剂投加量,如何能控制水的浓缩倍数。
    2006-10-17 10:14:17

    回复 举报
    赞同0
  • lwblwb380317
    你可以加我QQ360754193,我们仔细谈。QQ360754193。我在我们单位主管循环水处理。我单位自1994年使用处理,药剂成本、运行效果稳定/
    2006-10-17 10:00:17

    回复 举报
    赞同0