工地电源是三相五线制,一级配电箱是N线与接地线在箱内各自接上了。不过到下级箱中4P开关都是正常接的,而接地线却没有接。请问这样能起到保护作用吗?

全部回答(15 )

  • tongxiaoyu
    应该要有PE线,不然容易出现伤人事故
    2012-09-24 14:13:24 来自 PC 评论 举报
  • foreason
    PE线怎么可以不接地?
    万一设备的金属外壳对地绝缘,当发生接地故障的时候,电流还是全部从N线流过,但是金属外壳却对地带相电压220V。此时漏保是不会动作的。当人去碰触设备金属外壳的时候,金属外壳就形成通路了,此时万一漏保出现OX问题,岂不是这个人就触电了?
    2012-09-24 09:57:24 来自 PC 评论 举报