有关南自PSL602,603保护问题

新建220kV变电站剖接一条220kV线路,线路两端南自保护型号为PSL602,站内为PSL602G,调度管理部门提出按规程要求一条线路两侧保护型号、软件版本必须一致。厂家答复说G型与非G型相比,增加了一组AD转换回路和与之对应的CPU,同时具备双以太网通信口、双485通信口、就地打印口,距离零序保护与重合闸不需要两侧配合,并且可以将602G软、硬件升级为602G。想问一下是否如厂家所说,另外603和603G的差别,与602和602G的差别一样吗?(了解到有一变电站站内型号为603G,剖接线路两端为603,好像是由于重合闸不能调整一致而未投入,只投了另一套保护。)