土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 二层设有消防系统的建筑属于临时高压吗?
两层设有消火栓系统的建筑,市政给水管网为枝状,这样的消火栓系统属于临时高压给水系统吗?
是不是上了水泵接合器的建筑才算的上临时高压呢?

全部回答(9 )

  • nbchb
    市政给水应该能满足消防用水的水量水压属于常高压系统,但设消防水箱也是必须的
    2004-03-22 11:01:22 来自 PC 评论 举报
  • liangfp
    1.建规:第8.6.3条 设置常高压给水系统的建筑物,如能保证最不利点消火栓和自动喷水灭火设备等的水量和水压时,可不设消防水箱。
    该系统如果市政压力满足要求,可以不设水箱。
    2。建规:第8.3.3条 具有下列情况之一者应设消防水池:
    一、当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管道、进水管或天然水源不能满足室内外消防用水量;
    二、市政给水管道为枝状或只有一条进水管,且消防用水量之和超过25 L/s。
    该市政管网为枝状,当消防用水量之和超过25 L/s时,需要建室外消防水池,



    2004-03-22 10:44:22 来自 PC 评论 举报
  • yefei_wolaile
    从字面来看应该是这个意思,呀,这个概念我们上学的时候没有提过啊!
    水泵结合器接水后应该属于临时加压消防系统了!各位同仁还请赐教!
    2004-03-20 17:23:20 来自 PC 评论 举报
  • xingke
    赞成搂上同事的观点。市政外网水压在生活用水达到高峰时仍能满足消防水压要求就是常高压系统。不能经常满足水压要求的话,设一高位水箱即可。十分钟后消防车来灭火拉。
    2004-03-20 15:33:20 来自 PC 评论 举报
  • jiangjiangcai
    主要是市政给水不能满足消防要求的加压方式的就是临时高压吧,一般消防栓要求2小时的灭火延续时间的。
    2004-03-20 15:25:20 来自 PC 评论 举报