土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 二层设有消火栓系统的病房楼需要设消防水箱吗?
本建筑为二层病房楼,每层面积约900,高度7.2m,设有消火栓给水系统。
室外管网为枝状给水管网,这个建筑需要设消防水箱吗?
如果设了,还需要设增压泵吗
在《建规》上说的是设置临时高压给水系统的建筑物应设高位消防水箱
这个二层的建筑属于临时高压啊?如果不设断水怎么办?
是不是这样的建筑可以断水呀

全部回答(13 )

  • neardespring
    to zhanghui9828 理论上说只要管网压力流量不满足要求就要设置增压设备,但是人总能绕过消防审核。从规范上看,除了高压(常高压)给水消防系统外,其他系统都要设增压设备,水泵只是其中的一种而已!!!你要考虑最不利条件下是否会出现安全隐患,现在工程是终生负责制,设计是我们分内的事,但装不装水泵是甲方的事,掂量一下!
    2004-03-19 17:02:19 来自 PC 评论 举报
  • zhanghui9828
    为什么规范的解释是超过20就要设呢?
    2004-03-19 15:53:19 来自 PC 评论 举报
  • zhanghui9828
    为什么规范的解释是超过20就要设呢?
    2004-03-19 15:53:19 来自 PC 评论 举报
  • liangfp
    1.该建筑的室内消防用水量为5,室外用水量为20,不超过25,室外管网为枝状给水管网,按建规:第8.3.3条 具有下列情况之一者应设消防水池。二、市政给水管道为枝状或只有一条进水管,且消防用水量之和超过25 L/s。
    可以不设消防水池,
    2.当市政压力和流量满足要求,市政管网对该建筑来说,相当于高压,因此可以不设水箱。
    2004-03-19 15:14:19 来自 PC 评论 举报
  • 1969yfj
    在市政水压、水量满足要求,并可两路供水时可以不设水箱,但室外为支路,需要进行小小的技术处理,消防通过不难
    2004-03-19 14:53:19 来自 PC 评论 举报