土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 【请教】没有直流控制屏,直流控制电源要怎么取?

【请教】没有直流控制屏,直流控制电源要怎么取?

发布于:2012-03-30 15:07:30 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
用户没有订直流控制屏,电源从PT处取,但控制电源要直流的。这个要怎么解决?

全部回复(25 )

只看楼主 我来说两句
  • paolo84
    paolo84 沙发
    直流屏是预算问题。不是空间问题。原来只是用10A的整流桥整流
    2012-04-05 10:19:05

    回复 举报
    赞同0
  • paolo84
    paolo84 板凳
    直流屏是增加不了了。交流变直流的电源小模块贵不贵?区管一般用哪里的产品?这个工程不是我做的。是同事做的,用PT输出电源和低压侧输入加整流模块。调试的时候发现综保没法工作。其他的元器件比如指示灯,继电器工作正常。

    [ 本帖最后由 paolo84 于 2012-3-30 16:11 编辑 ]
    2012-03-30 15:57:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.33 万条内容 · 485 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

滚动轴承过早老化的原因

滚动轴承过早老化会造成设备停机,现结合笔者的电机维修实践,介绍防止滚动轴承过早老化的经验。滚动轴承过早老化的原因有:配合过紧、润滑不良、安装未对中、强烈振动、材料疲劳、污染腐蚀等。  1.配合过紧  当轴承内圈强制套入轴颈后,轻者将使滚道底部产生严重磨损的环形轨迹,重者在滑道内、外圈和滚珠上均会有裂口或剥皮。原因:滚珠与滑道间隙被压得过小,扭矩增大,摩擦增加,轴承工作温度过高,使轴承磨损与疲劳加剧而失效。

回帖成功

经验值 +10