请教:消防方面

发布于:2004-03-18 17:35:18 来自:给排水工程/建筑消防给水 11 1275 [复制转发]
请教:
1〉、何为常高压给水系统?
2〉、自动喷水灭火系统的配支管有坡度的要求吗?依据是什么?
3〉、什么是水喉设备?

全部回复(11)

只看楼主 我来说两句
  • 伯大哥
    伯大哥 沙发
    常高压系统可以达个比方;消防水池装在有足够高度的山上,能保证消防水量和消防水压,这样的一个供水源。
    2004-03-22 09:34:22

    回复 举报
    赞同0
  • 伯大哥
    伯大哥 板凳
    管道横向安装宜设0.002-0.005的坡度,且应坡向排水管;当局部区域难以利用排水管将时,应采取相应的排水措施。当喷头数量小于或等于5个时,可在管道低凹处加设堵头;当喷头大于5个时,宜装设带阀门的排水管。(喷水施工验收规范5.1.9)
    2004-03-22 09:18:22

    回复 举报
    赞同0
  • jiangjiangcai
    jiangjiangcai 地板
    认真去看看规范啦,规范也不知道就做,会经常和规范有冲突的,这样做设计又怎么会好呀。
    2004-03-20 15:28:20

    回复 举报
    赞同0
  • 2004xmt
    2004xmt 4楼
    建议看一看教材,查一查规范!
    2004-03-19 12:45:19

    回复 举报
    赞同0
  • hegy6363
    hegy6363 5楼
    学给排水的应该清楚
    2004-03-19 12:17:19

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(11条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

27.86 万条内容 · 567 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

封闭楼梯间设置几个消火栓?

高二类住宅,共十八层,一梯二户,有消防前室。按规定,在消防前室设置了一个消火栓,在前室外的楼梯间设置了一个消火栓。即每层分别在消防前室和楼梯间各设了一消火栓。可消防局要求在楼梯间设两个消火栓,为什么?是真的吗?