光伏电站的无功补偿功率因数问题?

发布于:2012-03-29 16:27:29 来自:电气工程/光伏太阳能 8 5995 [复制转发]
各位,有没有人做过光伏电站的,我公司2.6MW光伏电站并网发电了,但是在调度中发现了一个问题,无功补偿投入(600千乏)后功率因数变成0.8左右,不投的话功率因数是0.95.我想问一下,纯发电的电站要不要无功补偿,晚上不发电了,逆变器要关掉吗?不懂,请高人指点一下,先谢谢了.

全部回复(8)

只看楼主 我来说两句
  • davee102
    davee102 沙发
    功率因素0.95已经是正常范围内, 就不需要投无功了。 该项目的无功功率补偿在高压侧, 一次投上去是很大的。
    另外,逆变器晚上会自己待机, 不需要人工操作的。
    2012-08-13 16:29:13

    回复 举报
    赞同1
  • hqq851113
    hqq851113 板凳
    《GB-光伏发电站无功补偿技术规范》现在有征求意见稿,规定“当并网逆变器的无功容量不能满足系统电压调节需要时,应在光伏发电站配置无功补偿装置。”
    2012-07-01 17:50:01

    回复 举报
    赞同1
  • hf2985
    hf2985 地板
    焊丰焊锡机,太阳能光伏行业接线盒的专业焊锡机
    www.zidonghanxiji.com
    2012-08-28 17:32:28

    回复 举报
    赞同0
  • hengheng625
    电网公司必然要求加无功补偿!
    到了晚上,逆变器输入电压为0,会自动停机
    2012-08-08 14:19:08

    回复 举报
    赞同0
  • 八0后的幸福
    本人也很迷惑这个问题! 各位大虾指点后,冒失的知道了一点点!
    待更深的了解!
    2012-07-30 11:12:30

    回复 举报
    赞同0