有一台2.2kw的刮泥机,被卡住后仍然转动导致底座断裂,但热继保护没有动作(热继4a),请问这种情况采取什么样的措施保护刮泥机呢? 不只是保护电机 !

全部回答(17 )

  • 忘记的回忆
    路过,学习一下
    2012-04-06 09:27:06 来自 PC 评论 举报
  • liuwj333
    还需要补充一下,就是避开电动机启动电流的方法,不然加装过电流继电器后会导致电动机启动不起来,方法是再加一个延时断开的时间继电器,把延时触点并接在过流继电器的常闭触点上,时间调整在电动机启动起来之后的时间上,这样在启动时过流触点断开还有延时触点闭合,保证能正常启动。
    2012-04-05 07:13:05 来自 PC 评论 举报
  • liuwj333
    还有再补充一点,就是过电流继电器是属于瞬动型的,达到设定值就动作,非常灵敏,而热继电器是属于过载保护,即使过载了,也要等一个时间才动作,所以采用过流继电器是最好的选择。
    2012-04-05 05:36:05 来自 PC 评论 举报
  • liuwj333
    楼主要保护带摆针减速机的刮泥机,那就只有保护拖动这台刮泥机的电动机(2.2kW),把电动机的控制电路改动一下,采用交流过电流继电器,检测出电动机的过电流,马上动作切断控制电动机的交流接触器的控制线圈,使电动机断电,由于交流过流继电器检测准确动作灵敏,就可以保护电动机也就是保护了带摆针减速机的刮泥机。为了告知过电流产生了动作,再增加一个讯响器,在过电流时进行报警,怎样就圆满了。我在网上给你查了一个交流过流继电器的性能参数供你参考:
    网址: http://www.dzsc.com/product/infomation/360534/14052720100829062201975.html
    JL14系列交流电流继电器
    电流继电器适用于交流50赫兹电压380伏及以下的控制电路中作为过电流或欠电流保护之用。
    技术参数
    JL14-□□J, JL14-□□JS交流过电流继电器,吸引电流可在额定控制电流的110%-400%间调整。
    吸引线圈的额定控制电流:1,1.5,2.5,5,10,15,25,40,60,100,150,300,600,1200,1500A(JL14-□□JG无1200A-1500A)
    电流继电器适合长期工作和反复短时工作制。
    触头数量为2对,一常开一常闭,二常开或二常闭3种(其中JL14-□□JG型只有一常开或一常闭2种)。
    你的带摆针减速机的刮泥机的电机是2.2kW的,工作电流只有4.5A左右(具体你查一下你的电机的额定电流),你可以选择10A过电流继电器就足够了,如果为了更灵敏,你实际测量一下电机正常工作时的电流,如果不到4.5A那就选择5A的就行了,然后跟操作者讲明,听到报警声就要去处理刮泥机的阻碍,这样就不会在损坏刮泥机了。
    2012-04-05 05:31:05 来自 PC 评论 举报
  • lingxuct
    请问楼上:接近开关怎么装,什么物体与另外一个什么物体“接近”?
    2012-04-03 09:13:03 来自 PC 评论 举报