土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 二类综合楼建筑自动喷洒设置问题

二类综合楼建筑自动喷洒设置问题

发布于:2004-03-17 16:14:17 来自:给排水工程/建筑消防给水 8 1206 [复制转发]
二类高层综合楼建筑:地下层车库兼人防,一二层商场,三~五层商务出租,六层~十二层业主办公用房。三层以上设空调室外隔板。
设计自动喷洒系统时,办公区域要否设置自喷?
大家有没有做过一幢建筑内部分设自动喷洒系统的?

全部回复(8)

只看楼主 我来说两句
  • dsoft
    dsoft 沙发
    若办公室超过400M2就有设置中空的条件了,那就必须设喷洒
    2004-04-25 01:42:25

    回复 举报
    赞同0
  • sq996
    sq996 板凳
    地下车库和商业用房设喷淋,地下车库按中2级设计,商场看面积,若大于5000M2,也应按2级设计,若5000米2以内,按中1级设计。
    办公部分若不设集中空调,可以不设喷淋。
    2004-04-21 16:08:21

    回复 举报
    赞同0
  • xiaoxiao
    xiaoxiao 地板
    有呀.我刚作的就是这样的.自动喷淋本来就是在需要的地方设置.规范上有很清楚的说明,什么地方应该设置.
    2004-03-19 12:56:19

    回复 举报
    赞同0
  • 润柔
    润柔 4楼
    倒是整幢建筑都设喷淋的比较少碰到。
    2004-03-19 10:20:19

    回复 举报
    赞同0
  • 润柔
    润柔 5楼
    很多都是这样做部分喷淋的
    2004-03-19 10:19:19

    回复 举报
    赞同0