土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 梁上荷载怎么输入

梁上荷载怎么输入

发布于:2006-10-14 08:38:14 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
新版pkpm中只让输入次梁荷载,那主梁荷载和墙上荷载等怎么输入啊?

1160786326913.jpg


1160786326954.jpg

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • zsonglin
    zsonglin 沙发
    关于这个结构设计软件,大家都很熟悉,而且比较容易上手,大家容得多了就容易不再往深处研究了。在这里我谈一下大家做设计时不太注意的问题,与大家共飨之。(这是我使用此软件3年来不断学习和总结得出来的结论,当然也有前人的心血在里面,希望能给大家帮助)
    一、 建模时遇到的问题
    1.带错层的结构
    (对框架结构)在PKPM中,所谓错层是指上下楼板之间的距离超过一个梁高(一般是)400mm),否则程序认定两块楼板位于同一层高。在程序中,正确的设定错层的方法是,把有错层的楼板分两个层定义,每一层中无楼板的地方设置成全房间洞。需要注意的是在PM第二项输入次梁楼板中有楼板错层、梁错层的按钮,这两个按钮只影响出图的效果,对计算没有任何影响。(当高层建筑楼层开洞口较复杂,或为错层结构时,结构往往会产生局部振动,此时应选择“强制刚性楼板假定”来计算结构的周期比。以过滤局部振动产生的周期。)

    对于砌体结构,应尽量避免错层,如果无法避免错层,则应当在错层处设缝,然后分别计算。
    2.带有温度缝、沉降缝、抗震缝的结构
    对于框架结构可以整体计算。
    对于砌体结构,应按照缝的位置把结构分成几个部分,因为PKPM在进行抗震验算时无法对错层进行整体刚度计算,所以计算结果没有参考价值。独立计算每一部分的结构,整体计算对抗震无意义。
    二、 在使用SATWE计算时应注意的问题
    1. 计算时应在特殊构件里定义角柱,并选取双偏压复合角柱。
    2.P-△效应
    对于多层结构 P-Δ效应影响很小。
    对于大多数高层结构, P-Δ效应影响将在5%~10%之间。
    对于超高层结构, P-Δ效应影响将在10%以上。
    所以在分析超高层结构时,应该考虑 P-Δ效应影响。
    (P-Δ效应对高层建筑结构的影响规律:中间大两端小)



    2006-10-29 13:47:29

    回复 举报
    赞同0
  • xwy222
    xwy222 板凳
    原来换地方了,太谢谢了。
    2006-10-14 15:28:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

30.87 万条内容 · 541 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

宽扁梁在PKPM里面怎么输啊,

今天做个屋面上有0.5米厚附土(打算做草地)的屋面,,同时又是个10M×13M的大板,层高才3米梁不能做太高,我想做宽扁梁,问题是宽扁梁在PK内正常输入就可以了么?还有这块板上我加12的荷载应该没有问题吧?请高手告诉小弟下

回帖成功