土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 请高手为小弟这个基础支支招

请高手为小弟这个基础支支招

发布于:2012-03-28 19:27:28 来自:建筑结构/地基基础 55 6219 [复制转发]
手上一个底二框结构的房子,两端都被已建建筑封死,需要做悬挑基础,但其中不规则的一边被两面墙封死了,请高手帮我提点建议如何来做这个基础。红线外为已建建筑。

未命名.jpg

全部回复(55)

只看楼主 我来说两句
  • jin27180
    jin27180 沙发
    这种情况下还是建筑改方案吧。。
    要不然勉强做悬挑吧。
    本来建筑这样布置不合理
    2012-04-12 16:28:12

    回复 举报
    赞同0
  • cuiliu1987
    cuiliu1987 板凳
    用34#楼的方法我做过几个工程和你情况差不多,可行审图也过。
    腿柱做悬挑肯定影响建筑功能,能推的话你也没必要在这里发贴了。
    2012-04-12 16:22:12

    回复 举报
    赞同0
  • gxr0905240105
    gxr0905240105 地板
    做悬挑结构是其中的一种选择,虽可以解决问,但不安全。由于你没有描述原有基础的形式,也没有说明整个上部结构的内容,不好回答这样的问题。只有获得详细的资料后,才能给出具体的建议。
    2012-04-04 17:29:04

    回复 举报
    赞同0
  • gxj1357
    gxj1357 4楼
    你给出的条件不充分,无法确定具体方案。
    2012-03-31 22:41:31

    回复 举报
    赞同0
  • chongyajiji
    个人认为先要了解原建建筑的基础形式,新建建筑会对原来的建筑产生附加应力,如果房屋比较高或者荷载较大的话容易引起原建筑附加沉降导致房屋倾斜。
    否则的话一切都是白谈。顺便问下,底二框是什么?
    2012-03-31 14:49:31

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(55条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

地基基础

返回版块

12.04 万条内容 · 480 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教!!这个基础怎么做??

各位大大,小弟最近在做一个变电站的技改工程,原设备基础见下图,该基础为两种设备共用(地上明显整体浇注,地下未知,但应该也是一块的),现在不拆除那两根圆圆的钢管,需要拆除四根白色槽钢,槽钢底板通过螺栓连接于预埋的四条槽钢(见原设备基础平面图)。新建的设备类似于旧设备,但是由四根槽钢变成两根槽钢,同时间距加大,现在想预埋地脚螺栓(见新建设备基础平面图),采用植筋技术,但是一边离原混凝土墩边太近(只有65mm),所以貌似靠不住。想请教各位大侠有没有处理过类似的情况,小弟感激不尽。

回帖成功

经验值 +10