答:根据GB50367,计算深度,基本上根据受力筋直径来确定植入深度。
问题2:下部纵向受力钢筋有两排时,上排植入深度取多少?
答:根据GB50367,计算植入深度,基本上根据受力筋直径来确定植入深度。
另外,你梁底加高150mm,可能偏小,而且你提到了是2排受力筋,剩下的空间不好控制砼的质量。建议在双排筋的情况下,要注意施工操作空间,确保加固质量。
问题3:若植入深度大于支座厚度,应当怎么办?
答:2种做法,1贯通支座,对边焊接锚板。2贯通支座,支座加墩【保护、锚固】钢筋。自行对比方案哈。
另外,梁下加固,可以考虑碳纤维、钢结构加固。这个要看楼层净高的要求。
回复 举报