最近在做加固,虽然看似简单,但是对于我这种初次接触设计的菜鸟来说,确实不懂
方案大致是,只在下部加高梁高150mm
问题1:下部纵向受力钢筋植入深度为多少?
问题2:下部纵向受力钢筋有两排时,上排植入深度取多少?
问题3:若植入深度大于支座厚度,应当怎么办?
有热心的朋友帮忙解决一下吗?
顺便能说明一下理由,谢谢

全部回复(17)

只看楼主 我来说两句
  • chiris
    chiris 沙发
    学习了,谢谢!
    2016-09-30 08:45:30

    回复 举报
    赞同0
  • baiyizhou
    baiyizhou 板凳
    学习啦 。。。。
    2015-10-22 19:30:22

    回复 举报
    赞同0
  • daxingtumu2
    daxingtumu2 地板
    学习了, 长见识了 ,谢谢。
    2013-12-13 19:32:13

    回复 举报
    赞同0
  • zjuu123
    zjuu123 4楼
    问题1:下部纵向受力钢筋植入深度为多少?
    答:根据GB50367,计算深度,基本上根据受力筋直径来确定植入深度。

    问题2:下部纵向受力钢筋有两排时,上排植入深度取多少?
    答:根据GB50367,计算植入深度,基本上根据受力筋直径来确定植入深度。

    另外,你梁底加高150mm,可能偏小,而且你提到了是2排受力筋,剩下的空间不好控制砼的质量。建议在双排筋的情况下,要注意施工操作空间,确保加固质量。

    问题3:若植入深度大于支座厚度,应当怎么办?
    答:2种做法,1贯通支座,对边焊接锚板。2贯通支座,支座加墩【保护、锚固】钢筋。自行对比方案哈。

    另外,梁下加固,可以考虑碳纤维、钢结构加固。这个要看楼层净高的要求。