土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程监理 \ 旁站记录范本

旁站记录范本

发布于:2006-10-13 19:06:13 来自:施工技术/工程监理 8 12320 [复制转发]
表B2—18
旁站监理记录表
工程名称:承德医学院新校区30号医务所 编号:2006-000
日期及气候:2006年8月10日
多云 风力2-3级 21-31℃ 工程地点:
承德市农业科技特产桑蚕研究所
旁站监理的部位或工序:主体结构一层①-⑥轴,框架柱顶标高+3.55m
旁站监理开始时间:0年0月0日0时0分 旁站结束时间:0年0月0日0时0分

施工情况:主体结构一层①-⑥轴混凝土浇筑自0月0日0时0分开始至0月0日0时0分浇筑完毕,采用河北建设集团内部自制商品混凝土,塌落度为180mm±20mm,混凝土强度为C30mm,采用汽车运输,输送泵浇筑,施工人数为振捣工2人,钢筋工1人,木工3人,水电工3人,混凝土工9人,管理人员2人。混凝土振捣采用行星滚锥内部振动器。等

监理情况:经检查施工单位工长黄某到岗,混凝土开灌申请各项符合图纸设计及规范要求,材料准备齐全,同意进行浇筑。并告知框架柱开始浇筑时,底部应先浇筑一层50-100mm厚与所浇筑混凝土相同的水泥沙浆,再以浇筑第一罐混凝土时,制作一组标养试块。0时.4时.6时抽查混凝土塌落度为172mm 167mm.178mm.符合规范要求,未发生跑模.胀模。在浇筑过程中,实验员分别在1时.3时.5时.制作C30标养一组 同条件三组试块 等

发现问题及处理意见:(1.2时发现施工方从一端向别一端进行推进浇筑,要求停止改为,每排柱子由外向内对称地顺序浇筑,因预防柱子模板湿胀造成受推倾斜而误差积累难以纠正。       
           (2.4时发现振捣工振捣工艺不符合施工工艺要求,要求出使上岗证件,察看符合规范要求.随后监理告知,应垂直插入,并插入下层混凝土50mm,以满足上下层混凝土能结合成整体.每一振点的振捣延续时间,应使混凝土表面出现浮浆和不再沉淀为限,做到快插慢拔。 等
备注:采用河北建设集团内部自制商品混凝土 混凝土数量90立

施工企业:河北建设集团

项目经理部:新医学院30号医务项目部

质检员(签字):

0 年 0 月 0日
监理企业 :承德市城建监理有限公司

项目监理机构:新医学院一期二批城建监理部
旁站监理人员(签字):张乃迪
0 年 0 月 0日

全部回复(8)

只看楼主 我来说两句
  • liuzhiguang1965
    :call: 谢谢,学习了
    2008-08-11 22:03:11

    回复 举报
    赞同0
  • 150112tt
    150112tt 板凳
    :victory: :victory:
    2008-08-01 19:42:01

    回复 举报
    赞同0
  • tjhe1026
    tjhe1026 地板
    注意:旁站记录应该有砼罐车出搅拌站时间、到场时间、开始浇灌时间和完成时间。目的:控制砼浇筑在混凝土初凝之前完成。
    2007-07-18 17:21:18

    回复 举报
    赞同0
  • donglizhao75
    学习
    2007-07-09 10:26:09

    回复 举报
    赞同0
  • feifei_tuo
    feifei_tuo 5楼
    很详细,可以做成表格形式咎好了,加上现场照片。
    2006-12-26 20:04:26

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(8条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

工程监理

返回版块

4.71 万条内容 · 141 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

有关监理工程师的问题

我是大四的在校生,学校有一个培训班,是叫全国监理工程师上岗证培训班,对我们在校生有一部分的优惠,我们考这个证有用吗?有多大用?监理单位看重这个证吗?谢谢!

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10