土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ 无负压供水设备实景图,请给位评点

无负压供水设备实景图,请给位评点

发布于:2012-03-28 11:00:28 来自:施工技术/工地图片 36 6302 [复制转发]



无负压供水设备实景图



5e88f19f5cd38af918e25bfe86bdcfd.jpg


三罐无负压图片 (7).jpg


02.jpg


三罐管中泵无负压图片 (1).jpg







全部回复(36)

只看楼主 我来说两句
  • 麒麟水箱
    麒麟水箱 沙发


    低阻力倒流防止器现场图片微信图片_20211002080244.jpg微信图片_20211002080254.jpg微信图片_20211002080249.jpg

    2022-05-30 09:24:30

    回复 举报
    赞同0
  • 麒麟水箱
    麒麟水箱 板凳
    元辰鑫大厦无负压供水设备
    2014-02-04 11:36:04

    回复 举报
    赞同0
  • 麒麟水箱
    麒麟水箱 地板
    水是生命之源,是城市生存发展的前提,因此城市供水的质量,也直接影响着城市的健康发展。大致说供水质量应包括水质,水压、水量及城市供水覆盖率等,其中城市供水水压低的问题,也是每一个大中城市所面临现实问题,本篇我阐述的是用户水压低的常见情况、表现形式及解决方法。具体阐述如下:

    1.给水主管网水压低。

    表现形式:地势较高处用户,水压较低甚至无水,给水主管网水压低影响面较大,解决办法:增加主管网给水压力。

    2.管网末梢。随着用户的增多,给水管线末端水量及压力逐渐变小。

    表现形式:给水管线末端用户水压较低,甚至无水,或有水压力很小,楼层4层以上白天经常停水,夜间有水;解决办法:末梢给水管道加粗及提升给水管道压力或增加二次供水加压设备(例如满足济南市区主要的供水量是自西向东,由于供水管线很长,且地势高低不一,致使自来水输送到东部片区后压力降低,为了满足用户用水,在输水管道的合适位置修建供水加压站)。

    3.管道老化局部漏水。

    表现形式:给水主管道压力正常,附近给水管线水压正常,独此给水管线水压较低,解决办法:明漏相对好查,对于暗漏,使用仪器,寻找出管道漏点进行修复,如条件可行,更新老化管线。

    4.管径过细。

    表现形式:平时水压很好,每天到用水高峰时,用户水压急剧降低,片区较高层用户无水可用,原因:给水管道安装前,没有设计好最大供水量与最大需水量的关系,或用水用户增加了而给水管道没有及时升级,(例如棚户区拆迁后再建工程,由平房变成了楼房)解决办法:更换大管径给水管线。

    5.闸门未全打开。

    表现形式:给水管道设计符合用户需求,供水水压也能满足用户需求,但用水高峰时会出现,较高层用户家中无水,有水压,但水量很小,某某地管线维修需关闭某些闸门,另外还常有在管道管道修时发生的,管道管道修好后,重新开启闸门时,工人少开了几圈,导致供水量不足,解决办法:排摸闸门,把此给水管道开口处的闸门重新开启。

    6.闸板脱落(完全脱落,部分脱落)DN50以下的闸阀经常出现①完全脱落:

    表现形式:此管道供水用户一直用水很正常,此供水管道年限也不长,突然停水,而附近用户用水正常解决办法:更换闸阀②此管道供水用户一直用水很正常,此供水管道年限也不长,突然此管道用户用水,在用水高峰时较高层住户经常停水,非用水高峰时水压很好,而附近用户用水一直正常。解决办法:重新开启闸阀或更换闸阀。

    7.安装质量不良。

    表现形式:①施工队伍素质较低,不能按照设计具体施工,在施工中偷工减料②盲目提前工期,不遵守建筑规律,(例如:2000年经十路给水管道工程由于工期紧。管道安装仓促,管道运行后多次出现爆管及漏水现象,致使04年又不得不重新更换管道。尤其是济南一户一表工程,工程施工队伍多,施工队伍素质参差不齐,对PE给水管道热熔温度,对接技术等不能熟练掌握,有的施工队伍,竟在热熔PE管道对接时,由于热熔温度过高或对接时用力过大,致使通水内径给堵死,导致管道装好后,用户家中无水)解决办法:提高施工队伍素质,使用有经验、懂技术、有资质的施工队伍。

    8.逆止阀关闭(多指户表)。一户一表工程用量较大,也经常有逆止阀关闭现象。

    表现形式:别的用户家中用水正常,而此户家中无水,闸阀也是开启状态,解决办法:拆除或更换逆止阀,使用合格的逆止阀。

    9.加压站清水池等维修及检修。

    表现形式:有计划停水,有停水通知,可能造成临时性大面积水压低,解决办法:尽量在短时间内保质、保量完成设备及给水构筑物的维修及检修工作。

    10.关键工程,新铺设给水主管道合口。

    表现形式:有计划停水,有停水通知,可能造成临时性大面积水压低,解决办法:尽量在短时间内保质保量完成给水管道合口工作,尽量缩短停水时间,尽量避免对更多的用户用水造成影响。

    11.水表堵塞。

    表现形式:水表前,水压、水量正常,水表后水压不变,水量减小,解决办法:拆表取出堵塞物,做好新装管道的冲洗工作,防止异物留在给水管道内。

    12.过滤网堵塞。

    表现形式:过滤网前,水压、水量正常,过滤网后水压不变,水量减小,解决办法:打开过滤网取出堵塞物,做好新装管道的冲洗工作,防止异物留在给水管道内。

    13.加压站加减机。

    表现形式:暂时性水压低,有规律性,解决办法:在保证用户正常用水的情况下,为节省能源,供水加压站可以在每天水量需求少时,合理的减机。

    14.施工破坏。管线管理人员对市政施工队伍要交底清楚,提高施工队伍对公用设施的自觉保护认识,

    表现形式:野蛮施工,挖断管线,导致用户无水,更有甚者,挖断管线后不是及时维修,而是擅自关闭闸门,还有的施工队伍干脆把挖断的管线用木楔堵死,对用户带来不便,给供水单位造成很坏的影响。

    15.人为因素:闸门被人关闭。

    例如:某小区物业因小区内给水管道或附属设施改造,在没有通知供水单位的情况下,擅自关闭给水管道的开口闸门,导致用户家中无水,

    解决办法:提高对公用设施使用宣传,严格按照城市供水条例办事。

    16.小区或单位擅自安装二次加压设备(周边水压低)。在保证正常供水的情况下,不允许增加二次加压设施,高层建筑要有蓄水池,进水管道要安装止回阀,避免直接从供水管网中抽水加压,避免影响周边供水管网压力,避免水源被污染。

    17.管道升级滞后。如不能及时更新扩容现有管道,此供水片区内将会出现长期性水压低,

    解决办法:管道升级要根据城市建设及时升级,及时更新扩容现有管道。

    18.给水附属设备更新(减压阀损坏,闸门损坏等,)。

    表现形式:此供水管道供水片区内,短时间停水,解决办法:尽量在短时间内又快又好的完成对供水附属设备的维修及检修工作。

    19.给水管道堵塞。供水管道设计合理,因给水管道运行年限较长,致使管道内壁结垢,导致供水管径变细,或有异物堵塞,导致供水量减少。

    表现形式:用水用户水量不足,给水管道有水压,没水量,解决办法:更新给水管道或重新对老化管线除垢,除锈,清理掉管道内壁附着物或堵塞物。

    20.盲目接引支管。

    表现形式:盲目接引支管,就是接引支管前,此条给水管道已勉强保持正常的水压水量,如再在此给水管道上接引支管,以供给更多的用户用水,将会导致更多的用户家中无水,解决办法:接引支管前详细了解开口处供水管径的大小及用户用水情况。
    2013-11-03 09:58:03

    回复 举报
    赞同0
  • 麒麟水箱
    id=rjT1nHf4n1R&gp=403&time=nHndnjnLPjf3Ps.jpg 201212646765737.jpg 201212648449661.png
    2012-12-30 17:31:30

    回复 举报
    赞同0
  • liwenchao168
    箱式无负压,第一次见。
    2012-06-11 15:36:11

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(36条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

工地图片

返回版块

50.12 万条内容 · 271 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

北京市东方国际大厦低噪声无负压给水设备图片

北京市东方国际大厦低噪声无负压给水设备图片

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10