土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 常高压消防系统能否不设水箱,用气压给水设备代替

常高压消防系统能否不设水箱,用气压给水设备代替

发布于:2004-03-16 17:16:16 来自:给排水工程/建筑消防给水 6 1648 [复制转发]
我做了一个厂房,计算所须消防用水量为:14.6L/S,消防压力0.54MP,原厂区外网压力只有0.35MP,我认为必须设增压泵带消防水箱,可我们主任说用一套气压给水设备就可以了。求各位前辈指点!

全部回复(6)

只看楼主 我来说两句
  • xyzhong
    xyzhong 沙发
    一套气压给水设备是可以,但要存十分钟水量。不合算。
    2004-03-17 09:57:17

    回复 举报
    赞同0
  • redghost777
    redghost777 板凳
    同意楼上的说法,你们主任应该是靠关系上去的~不然怎么能做出这个决定~
    2004-03-17 00:50:17

    回复 举报
    赞同0
  • bandit
    bandit 地板
    你们主任是搞建筑的吧?
    2004-03-16 23:42:16

    回复 举报
    赞同0
  • yaaaa
    yaaaa 4楼
    设了增压水泵了还叫常高压?
    屋顶水箱必不可少,因为要存贮火灾初期10Min水量。
    2004-03-16 21:13:16

    回复 举报
    赞同0
  • rain-lu
    rain-lu 5楼
    要屋顶水箱,要水泵房,
    2004-03-16 17:35:16

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(6条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

27.91 万条内容 · 567 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

六层办公楼是否应设自动喷淋系统?

六层办公楼,单层面积1200m2,顶部有大会议室,每层设小型中央空调系统,请教大家是否应设自动喷淋系统?

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10