土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑方案设计 \ 请问这建筑怎布置脚手架
设计.jpg
21层的建筑,首层5.5M第二层和第三层4.8M。其他层高都是3.7M。请问该用什么脚手架怎布置啊!!!

辞职回来搞毕业设计的郁闷。

设计.jpg

全部回答(42 )

  • liuxingliuxing19
    谢谢楼主的无私分享!
    2012-11-08 10:35:08 来自 PC 评论 举报
  • yh28827
    路过一下,这个真的没有经验,学习了
    2012-11-07 09:49:07 来自 PC 评论 举报
  • xuqiangdy
    看来大家还是有很多人没有在现场一线干过,或虽在现场干过,包括现在仍在现场从事施工,但看来没有真正学习过安全技术包括高层施工技术措施这方面的钻研,只知道个皮毛。抛一个简单问题:即这样一个高层综合楼(为公建或写字楼,非剪力墙住宅楼,此可从层高得知),那么它一般应有一至二层地下室,做为地下车库及设备用房,此基坑开挖深度约为5米多至11米,从地下室的外围剪力墙结构防水施工完毕至回填土分层施工结束,此周期约在一个月至2个多月(视基坑深度及地下室面积而定 ),在这期间,上部主体砼结构是需继续施工的,一般能够完成裙房乃至上部数层标准层的施工,那么大家所说得落地架如何搭设?从基坑底部搭设,基坑内的钢管全部埋掉?不搭设外架,裙房施工时如何做好临边作业的防护,此高度不低,高度从裙房屋面至坑底有20多米。采用型钢悬挑当然可以,只是费用增大很多,一般来说有时裙房面积很大,耗费的型钢及预埋锚环钢筋数量相当大,成本很高,有没有安全、方便、成本又低的方式,即所谓技术上又安全又可行,经济上又较低的方式?当然有,这就需要长期经验和技术积淀了。

    [ 本帖最后由 xuqiangdy 于 2012-11-5 22:56 编辑 ]
    2012-11-05 22:53:05 来自 PC 评论 举报
  • 迈修骑士
    3层以下包括3层采用落地单排或者双排脚手架,3层以上开始悬挑,裙房一侧可以不预埋工字钢即脚手架直接支撑在裙房顶。第二次悬挑就要都预埋工字钢了。
    2012-11-05 21:08:05 来自 PC 评论 举报
  • liyukun07
    我觉得前几层落地架就可以,标准层开始做挑架。
    2012-10-30 22:12:30 来自 PC 评论 举报
点击查看全部回答(42条)
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑方案设计

返回版块

20.6 万条内容 · 238 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10