土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 高层消防系统减压

高层消防系统减压

发布于:2004-03-15 10:54:15 来自:给排水工程/建筑消防给水 9 1272 [复制转发]
某19层综合楼,在顶层水箱设备间消火栓和自动喷水系统分别设置增压稳压设备(最不利点压力按0.22MPa、0.16MPa考虑)请问有必要19层以下喷水干管及消火栓前都加减压孔板吗?

全部回复(9)

只看楼主 我来说两句
  • zhiyou123
    zhiyou123 沙发
    用减压消火栓栓即可!还不用计算!19层应该不到80米!你只要看看那层用减压消火栓就好了!
    2004-03-16 19:00:16

    回复 举报
    赞同0
  • xuyong19821982
    计算一下,超过0.5就用调压型消火栓
    2004-03-16 17:37:16

    回复 举报
    赞同0
  • 1233211234567
    1233211234567 地板
    同意楼上意见
    2004-03-15 17:30:15

    回复 举报
    赞同0
  • 1969yfj
    1969yfj 4楼
    现在已经少有用减压孔板,直接用减压消火栓即可,免计算
    2004-03-15 16:15:15

    回复 举报
    赞同0
  • liangfp
    liangfp 5楼
    有必要计算以下,虽然静水压力没有超过80米,但动压力0.22MPa+楼高-水头损失可能超过0.5MPa,
    2004-03-15 16:13:15

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(9条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.04 万条内容 · 585 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

新规范新标图号问题

请问以下几本规范标号是否最新实行的规范《建筑给水排水设计规范》GBJ50015-2003;《建筑设计防火规范》GBJ16—87(2001修订版);《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程》 CJJ/T29-98;《高层民用建筑设计防火规范》 GBJ50045-95;《自动喷水灭火设计规范》GBJ50084-2001;《水喷雾灭火系统设计规范》GB50219—95;《灭火器配置设计规范》GBJ140—90;

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10