微机电流如何设定定值?

昨天在电房碰到个问题,有台630KVA和800KVA的变压器,高压柜采用的是全绝缘充气柜,一进两出的。进线带微机保护的,当我们合控制630的变压器的高压柜是正常的,可是的当我们合控制800KVA变压器的时候,总柜跳闸了。查了半天发现微机保护的定时限速断电流为1A,厂家说定值小。让我们把改到6A,时间设定为5秒。不知道对不对?不是说三段保护吗。分别是反时限过流速断,定时限过流速断和定时限过流保护吗?不知道我说的对不对,请问设定的电流有没有经验值啊?希望朋友能提供参考学习下,万分感谢了?