土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 新手请教:水冷机组为什么在部分负荷的cop比在满负荷的cop还高?

新手请教:水冷机组为什么在部分负荷的cop比在满负荷的cop还高?

发布于:2012-03-23 20:31:23 来自:暖通空调/零基础学地暖 3 8654 [复制转发]
1、个人感觉满负荷的cop应该是最高的,但看样本竟然满负荷的cop是基本最低的(除特殊工况),如果是因为部分负荷下蒸发温度升高了那怎么在压焓图(提高蒸发温度cop降低)和温熵图(提高蒸发温度cop升高)得的正好是相反结论,地源热泵机组的cop用压焓图和温熵图如何分析随室外温度的变化趋势
2、既然部分负荷的cop比较高为什么现在节能改造要把大机组换成小机组从而让小机组尽量在满负荷的80%状态下运行?
3、吸收式溴化锂机组的cop是不是也随着室外温度的变化而变化



全部回复(3)

只看楼主 我来说两句
  • cof1472524385074
    想问下在哪里可以看到机组部分负荷的运行效率 如能回复 不胜感激
    2016-12-22 08:37:22

    回复 举报
    赞同0
  • adingkgb
    adingkgb 板凳
    但是单台大机的低负荷调节性能不好,甚至可能超出最佳效率区间。而且辅助设备比如冷却冷冻水泵冷却塔的低负荷效率也会有影响
    所以,多台小机(对应多台辅助设备)在低负荷运行条件下的整体COP式比单台大机要好
    2012-03-28 17:12:28

    回复 举报
    赞同0
  • adingkgb
    adingkgb 地板
    部分负荷下,两器实际上就相当于变大了。
    但部分负荷也有一个范围,符合过低也会偏离最佳效率的运行区
    2012-03-28 17:09:28

    回复 举报
    赞同0
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

零基础学地暖

返回版块

4.01 万条内容 · 97 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

负压风机的几大优势

一、 风量比其他风机大1/3. 扇叶采用科学的弯度设计,使风量大,风阻特小。风机采用幼稚飞机铝合金制造,具有足够的硬性和韧性,不需要打加强筋,角度大。扇叶外形的特别设计完全按欧洲标准制造。二、 运行成本节能30%电机采用科学节能设计,内藏玫瑰产保护器,去轮式缺相、过流、过载都能自动保护。电机采用的是高质量硅钢片和国际标准漆包线,所有点击均为IP55标准和采用F绝缘等级,配合完美的电磁设计,使电机节能30%,故障率只有万分之几。

回帖成功

经验值 +10