土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 电力变压器绝缘技术

电力变压器绝缘技术

发布于:2012-03-23 06:59:23 来自:电气工程/变压器 6 3243 [复制转发]
电力变压器绝缘技术

00.jpg

全部回复(6)

只看楼主 我来说两句
点击查看全部回复(6条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.11 万条内容 · 279 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

变压器万能断路器保护怎么设定

管理的一个配电房,设备很新。用的开关都是手车和抽屉。低压开关全部是施耐德的,平时运行起来没什么问题,就是有次过负荷跳过闸,后经厂家调了一下,能用不跳。但总感觉那个地方调的还是不对,大家给看看该怎么调整才合适。低压是2台1250KVA的干式变压器,1号变,2号变都用的是2000A断路器,中间用2000A的联络开关。形式是单母线分段运行,平时只用一台变压器。断路器设定值为Ir=0.8,6Ir-Tr=0.5,Isd=3,Tsd=0.1,Ii=2Xin.三个断路器都设定的一样,有问题吗?现在的负荷很小,负荷大时或者启动消防泵时,会有什么问题?消防泵最大为75KW的电机。

回帖成功

经验值 +10