一道电流互感器选择的题,大家帮忙分析一下变压器接线组别为YN,d变比330/20KV,差动TA接线为D,y,高压侧差动TA的变比为1200/5,低压侧两相短路时,短路电流为500KA,差动TA的二次V-A特性为500V 520V 530V 540V 5A 6A 8A 12A试求:为满足10%误差的要求差动TA的每相二次负载阻抗最大允许的数值。解:设每相二次负载为Z,则变压器低压侧两相短路时,高压侧差动TA二次的最高电压为Umax=3Z*(500*1000)/(330/20*1200/5)*2/1.732=146*3Z 由于流过等效电流负载3Z的为146A,由TA的V-A特性知,为满足10%误差的要求,要求146*3Z≤530,故Z≤1.2欧。