土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 请教理正计算挡土墙等效内摩察角问题

请教理正计算挡土墙等效内摩察角问题

发布于:2006-10-10 17:05:10 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
我预利用理正算个6m高衡重式挡土墙,给的填土资料是粘聚力为23KPa,摩察角是23度,我利用等效内摩察角算出来角度尽然是55度(我怀疑这个数值,但是经过反复算,好像没有错),利用这两组数值算出来的主动土压力尽然相差非常大,到底我该利用哪个算呀,晕了,谢谢谢谢各位前辈帮忙看下

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • jiangzhongai
    jiangzhongai 沙发
    可是我手算也是55呢,亲爱的怎么办
    2007-06-18 09:23:18

    回复 举报
    赞同0
  • jiangzhongai
    jiangzhongai 板凳
    好的非常感谢哦,我们的也是正版哦,得哭了
    2006-10-16 19:27:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

水利工程设计

返回版块

28.26 万条内容 · 392 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

重力式挡墙与背后填土的问题

兄弟姐妹们,不知道你们在做重力式挡墙的时候有没有遇到过这样的问题:按照《水工挡土墙设计》这本书上的方法来计算重力式挡墙的稳定和应力时,即使是1、2米高的挡墙也会出现不稳或者应力大小比无法满足,除非将挡墙背后的填土重量计入才能满足(但书上是明确表明不算这部分重量的)。书上的例题把背后坡比取为1:0.7,f=0.4,但在实际情况里我们一般取1:0.4,f在0.3左右,因此实际情况下算出的结果基本上都是不稳的或应力无法满足。不知你们有没有遇到过这样的问题呢?我身边有好几个都遇到过这样的情况,大家都不知道该如何处理。难道书上的理论错了吗?有哪位大侠能否帮忙解答一下呢?感谢感谢。。。