  • xuyike1221
    一体化的一般是自动冲洗的,利用虹吸管形成虹吸来完成反冲的
    2012-04-07 17:34:07 来自 PC 评论 举报
  • xzzyzh001
    一体化净水器 过滤池运行一段时间后,由于滤料层不断截留悬浮物,造成滤层阻力的增加,透过滤层的水量减少,虹吸上升管中的水位不断升高,当水位达到虹吸辅助管管口时,水自该管落下,能过抽气管,借以带走虹吸下降管中的空气,这时虹吸上升管和下降管中的水位同时上升,最终两者汇合,形成连续虹吸水流,于是反洗水通过滤层进行反洗,滤层膨胀,冲洗废水由虹吸管经过水封井排入沟渠。当反洗水位降到虹吸破坏斗以下时,虹吸破坏管进气,虹吸破坏,冲洗结束,重新开始过滤。
    简单来说通过虹吸原理完成反洗过程。
    2012-04-04 20:10:04 来自 PC 评论 举报
  • srxcscs66
    你应该说得更具体一些,才能帮 印染废水回用你具体的分析及解决。
    2012-03-30 11:59:30 来自 PC 评论 举报
  • gcacxy1314
    1、强度时间取值
    (冲洗强度单位为L/(M2*S),冲洗时间单位为min)
    当采用双层滤料,滤料膨胀率40%时,气洗强度为15-20,时间为3-1;水洗强度为6.5-10,水洗时间为6-5
    当采用级配石英砂,膨胀率在30%(25%)时,气洗强度12-18,时间2-1;水气同时:气强度12-18,水强度3-4,时间4-3;水冲洗强度7-9,时间7-5
    均质石英砂,为膨胀时,气洗强度13-17,时间2-1;气水同时:气强度13-17,水强度3-4,时间4-3;水冲洗强度4-8,时间8-5
    2、流速,压力损失
    2.1大阻力配水系统
    1,干管、支管进口处的空气流速采用10m/s
    2,孔眼流速采用30-35m/s,孔眼间距70-100mm,孔眼布置呈45°向下交错排列
    3,大阻力配水系统压力损失h(Pa)=1.5v2 (孔眼流速)
    2.2长柄滤头配水系统
    1,滤帽缝隙总面积与滤池过滤面积之比为1.25%,每平方米的滤头数量为50个左右
    2,气水的压力损失按产品的实测资料
    3,滤头固定板下面的气水室应设有检修人孔,气水室高度考虑检修可能。冲洗时气垫层高度100-200mm
    4,配气干管流速5m/s,支管或孔口流速10m/s;配水干管1.5m/s,支管或孔口流速1-1.5m/s
    3、冲洗方式选择
    1,大阻力配水系统共用一套配水系统:气洗+水洗,不用气水联合冲洗
    2,大阻力配水系统各用一套配水系统:都可以
    3,长柄滤头配水系统:都可以
    2012-03-30 10:02:30 来自 PC 评论 举报