土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于小区电缆设计的问题,向各位求教!

关于小区电缆设计的问题,向各位求教!

发布于:2012-03-20 19:06:20 来自:电气工程/供配电技术 8 1164 [复制转发]
现在经常碰到小区公寓的电缆线路设计;比较困扰就是电缆的选型问题,我们用的一般都是VV的四芯电缆,比如说:一幢楼有4个单元,每单元一个10户的集表箱(三相),我用一个一进四出电缆分支箱,由电缆分支箱经vv-4*50的电缆到各集表箱;那电缆分支箱的进线电缆用VV-4*150的够吗?(假如我用两个电缆分支箱一进二出的,那分支箱的进线电缆要多大的呢?)
关于这方面的设计,各位有好的参考资料吗?

全部回复(8)

只看楼主 我来说两句
  • tbqyc
    tbqyc 沙发
    按需要系数选,干线电缆按整栋楼来选,表箱进线电缆按表箱的计算负荷来选择,考虑同时使用系数
    2012-03-22 14:53:22

    回复 举报
    赞同0
  • song237358304
    song237358304 板凳
    按需要系数选,干线电缆按整栋楼来选,表箱进线电缆按表箱的计算负荷来选择,考虑同时使用系数
    2012-03-22 11:43:22

    回复 举报
    赞同0
  • yuxaizai
    yuxaizai 地板
    建议先去买本04DX101-1 建筑电气常用数据,好多东西学,可以找两个图学习一下
    2012-03-22 10:00:22

    回复 举报
    赞同0
  • kenan920
    kenan920 4楼
    我们这里100平方以下的一般都以8kW一户算,请问你们一般算电缆都是怎么个选法?
    2012-03-21 23:26:21

    回复 举报
    赞同0
  • cszhangyiping
    够了,150的电缆可以带80户左右的住户,我这房子都不大,60多平方。其实你要算下每户的功率,然后乘以系数。再配电缆。我这房子就是一根电缆配一个T接箱,带80户。运行10来年,无任何问题。户外T接箱要做防雨。
    2012-03-21 00:43:21

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(8条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.51 万条内容 · 1631 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

单相配电与三相配电

同层住户数小于9时,同层住户可采用单向电源供配电??? 谁帮忙解释一下啊 jgj 242-2011 6.2.7