土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【求助】并联电容器的放电线圈油浸式是否可换干式

【求助】并联电容器的放电线圈油浸式是否可换干式

发布于:2012-03-20 16:14:20 来自:电气工程/供配电技术 9 2613 [复制转发]
问题时这样的:
110KV配电站使用并联电容器串联电抗器成套装置补偿无功负荷,
同时为了检修安全配有放电线圈,放电线圈型号为:FDE2-11/√3-1.2-1W,
为全密封放电线圈,安装类别为户外,是油浸式的,单相的,
刚开始发现他往外喷油,原想紧固螺丝即可,没想到紧固过程中瓷瓶裂了,那么只有换一个放电线圈
但是配货厂家说该产品找不到了,只能买到干式的放电线圈
现在询问:一台电容器可不可以同时使用干式和油浸式的放电线圈,混着使用有没有什么问题或者说安全隐患,因为另两相都是油浸式的,如果只有这一样换干式的到底可不可行,望各位高手指教

全部回复(9)

只看楼主 我来说两句
  • 永无止境
    永无止境 沙发
    电容补偿在 低压侧 或者 10kV
    测的
    2012-03-23 09:30:23

    回复 举报
    赞同0
  • zsh340
    zsh340 板凳


    说得对!
    2012-03-22 13:50:22

    回复 举报
    赞同0
  • ouliangjun
    ouliangjun 地板

    同意楼上说法,注意电气参数既可
    2012-03-22 08:47:22

    回复 举报
    赞同0
  • wboy8759
    wboy8759 4楼
    110kV变电站的电容补偿装置通常都是装在低压侧的(一般为10kV侧),目前没有直接装在110kV侧的。
    楼主说的“一台电容器可不可以同时使用干式和油浸式的放电线圈”问题,只要你能找得到电气参数和油浸式相同或极为相近的的户外型的干式放电线圈,当然是可以混用的。
    2012-03-21 23:42:21

    回复 举报
    赞同0
  • xing_zai
    xing_zai 5楼
    对110kV的没搞过,不过你可以询问下厂商啊!
    2012-03-21 21:40:21

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(9条)