土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 一台小型十匹机组开利中央空调开机十五分钟左右结霜到机头

一台小型十匹机组开利中央空调开机十五分钟左右结霜到机头

发布于:2012-03-19 06:25:19 来自:暖通空调/制冷技术 11 2269 [复制转发]
一台小型十匹机组开利中央空调开机十五分钟左右结霜到机头,冷风口极差冷量,是否冷媒不足还是膨胀阀问题

全部回复(11)

只看楼主 我来说两句
  • 荣昌制冷
    荣昌制冷 沙发
    蒸发器表面过脏,膨胀阀开度过大等都会造成压缩机结霜。
    2012-03-19 11:06:19

    回复 举报
    赞同1
  • 线轴
    线轴 板凳

    如果你没动过膨胀阀的情况下,应该是蒸发器的散热表面太脏或是蒸发器翅片堵了,也有可能是负荷风机不转了。

    2022-07-02 04:15:02

    回复 举报
    赞同0
  • minghui1970
    minghui1970 地板
    如果是开利的水冷机组,也有可能旁通阀常开了,引起冷冻水短路,负荷过小,机头结霜了。
    2012-03-25 20:17:25

    回复 举报
    赞同0
  • yxhy1314179
    问题还真难,不是很清楚
    2012-03-24 17:41:24

    回复 举报
    赞同0
  • lxf803ly
    lxf803ly 5楼
    学习了。。。。。。。。。。。。
    2012-03-23 20:22:23

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(11条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.2 万条内容 · 544 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

讨论下空调制冷系统堵 既省材料又简单的解决方案

修了台被偷过铜管的空调 赔死我啦 刚开始换了压缩机和四通阀 结果冲制冷剂都木冲进去 ,后来直接拉修,换了四通阀和单向阀,用氮气吹了系统半小时,很通畅, 抽空冲制冷剂 又傻眼了。。。。。。。。。。。还扔那呢现况:毛细管处堵 并排除大量泡沫状的油

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10