土木在线论坛 \ 装修设计 \ 门窗幕墙 \ 幕墙转接件原材的材质塑性严重不合格

幕墙转接件原材的材质塑性严重不合格

发布于:2006-10-08 14:37:08 来自:装修设计/门窗幕墙 2 1535 [复制转发]
SG市电力调度通信中心主楼幕墙的转接件在国庆前被指原材塑性不合格,在已检查的两组抗拉试样中,断裂时延伸长度远低于Q235的正常指标,报告称其屈服强度不明显。
现在想与大家探讨的问题有如下几个方面:
1 塑性指标对转接件是否重要。转接件的安全工作对幕墙的质量和安全有何重大影响?
2 钢材的塑性指标低下,可能由哪几个方面引起。在已无法进行原材取样做成标准抗拉试件的情况下,仅靠化学成分分析能否准确确定原因,或者说,可以说化学成分正常,钢材的力学性能就正常?
3 承包商CYYD的项目负责人称,这批转接件为公司的标准件之一。如果确系材质不合格,对该承包商所承担的其他也使用过该批钢材制作的转接件的幕墙工程的质量安全是否需要重新评价?
4 如果问题确实,作为监理单位和业主,是否有义务向有关机构发出警报,有关管理部门对此是否有相关的规定?
5 承包商的质量保证体系运行是出现了严重的漏洞。
  • hbpxgwj
    hbpxgwj 沙发
    如果化学成分合格,一般不会出现塑性差得结果。但是轧制工艺对钢材性能影响很大。我认为,应以现场抽样进行力学性能检验的结果为最终评判标准。不能以化学成分来判断。
    2007-04-13 10:26:13

    回复 举报
    赞同0
  • 45181116
    45181116 板凳
    个人认为:
    1、屈服点是衡量结构的承载能力和确定基本强度设计值的重要指标。碳素结构钢和低合金钢在应力达到屈服点后,应变争剧增长,使结构的实际变形突然增加到不能再继续使用的程序。
    2、靠化学成分析可以基本上可以确定钢材的性能,比如Q235B,碳为0.12%~0.20%,硫<0.045%等,小厂做出来的钢材如果能控制这些成份估计也没问题。
    3、做抽样检查如果超过一定比例,就得重来了,重新评价已无意义吧?
    4、管理部门有相关规定的。
    5、答案是肯定的。
    2006-10-08 23:03:08

    回复 举报
    赞同0
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

门窗幕墙

返回版块

2.46 万条内容 · 91 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

JC882-2001幕墙玻璃接缝用密封胶

希望大家有用,看了要回帖哦:)

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10