1、030201001 油浸电力变压器

【工作内容】
1.本体安装(开箱检查、本体就位、器身检查、套管、油枕及散热器的清洗、油柱试验、风扇油泵电机解体检查接线、附件安装,垫铁及止轮器制作安装、补充注油及安装后整体密封试验、接地、补漆、配合电气试验)。
2.基础型钢制作、安装(平直、下料、钻孔、安装、接地、油漆)。
3.油过滤(过滤前的准备及过滤后的清理、油过滤、取油样、配合试验)。
4.干燥(准备、干燥及维护、检查、记录整理、清扫、收尾及注油)。
5.网门及铁构件制作、安装(制作、平直、划线、下料、钻孔、组对、焊接)。
6.刷(喷)油漆(刷油或喷漆,安装,补刷油)。
【相关项目的工程量计算规则】
1.基础槽钢、角钢安装,以米为计量单位。
2.变压器油过滤不论过滤多少次,直到过滤合格为止,以吨为计量单位,其具体计算方法如下:
(1)变压器安装基价未包括绝缘油的过滤,需要过滤时,可按制造厂提供的油量计算。
(2)油断路器及其他充油设备的绝缘油过滤,可按制造厂规定的充油量按下式计算:油过滤数量(t)=设备油重(t)×(1+损耗率)。
3.变压器干燥通过试验判定需要干燥的变压器才能列此项目,依据容量(kVA),以台为计量单位。
4.铁构件制作安装均按设计图示数量计算,以成品质量千克为计量单位。
5.网门、保护网制作安装,按网门或保护网设计图示的框外围尺寸计算,以平方米为计量单位。
【附注】
1.编制标底时,电炉变压器安装按同容量电力变压器安装子目乘以系数2.0,整流变压器安装按同容量电力变压器安装子目乘以系数1.60。
2.变压器的器身检查:4000kVA以内是按吊芯检查考虑,4000kVA以外是按吊钟罩考虑的,如果4000kVA以外的变压器需进行吊芯检查,编制标底时,基价机械费乘以系数2.0。
3.整流变压器、消弧线圈、并联电抗器的干燥按同容量变压器干燥子目执行,编制标底时,电炉变压器干燥按同容量变压器干燥子目乘以系数2.0。
4.一般铁构件制作、安装,未计价材料D10~14圆钢消耗量为0.008t/100kg;25*4扁钢、40*4扁钢消耗量为0.011t/100kg;角钢消耗量为0.0750t/100kg。
5.轻型铁构件制作、安装,未计价材料δ1.0~1.5普通钢板消耗量为0.104t/100kg;角钢消耗量为0.0046t/100kg。
6.网门、保护网制作、安装,未计价材料角钢消耗量为0.0310t/100kg。
7.变压器油是按设备带来考虑的,但施工中变压器油的过滤损耗及操作损耗已包括在有关子目中。
8.变压器安装过程中放注油、油过滤所使用的油罐,已摊入油过滤子目中。
9.油样的耐压试验已列入变压器系统调试子目中;化验和色谱分析,需要时按实计算。
10.变压器干燥棚的搭拆工作,若发生时可按实计算。
11.各种铁构件制作预算基价中,均不包含镀锌、镀锡、镀铬、喷塑等其他金属防护费用。需要时应另行计算。
12.轻型铁构件系指结构厚度在3mm以内的构件。
13.铁构件制作安装子目适用于本章范围内的各种支架、构件的制作安装。

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(146 )

只看楼主 我来说两句
  • a13920120500
    a13920120500 沙发
    112、030213006 一般路灯

    【工作内容】
    1.基础制作、安装(具体工作内容参照《天津市建筑工程预算基价工程量清单报价指引》)。
    2.立灯杆(立杆,找正,绑地横木,根部刷油,工器具转移)。
    3.杆座安装(木杆加工,根部刷油,立杆,装包箍,焊缝间隙轻微调整,挖焊接操作坑,焊接及焊口清理,钢圈防腐防锈处理,工器具转移)。
    4.灯架安装(测位、划线、打眼、上卡子、安装支架、锯管、套丝、煨弯、配管、接地、刷漆)。
    5.引下线支架制作、安装(平直、划线、下料、钻孔、组对、焊接)。
    6.焊铜接线端子(削线头、套绝缘管、焊接头、包缠绝缘带)。
    7.压铜接线端子(削线头、套绝缘管、压接头、包缠绝缘带)。
    8.压铝接线端子(削线头、套绝缘管、压接头、包缠绝缘带)。
    9.铁构件制作、安装(制作、平直、划线、下料、钻孔、组对、焊接)。
    10.除锈、刷油(木杆根部烧焦涂防腐油,刷油或喷漆,安装、补刷油)。
    11.灯杆编号(喷漆,拓号)。
    12.接地(下料、钻孔、煨弯、挖填土、固定、刷漆)。
    【附注】
    1.路灯、投光灯、碘钨灯、氙气灯、烟囱水塔指示灯预算基价,均已考虑了一般工程的高空作业因素,其他器具安装高度如超过5m,在编制标底时,应按超高系数另行计算。
    2.路灯安装基价未包含支架制作及导线架设。
    3.一般铁构件制作、安装,未计价材料D10~14圆钢消耗量为0.008t/100kg;25*4扁钢、40*4扁钢消耗量为0.011t/100kg;角钢消耗量为0.0750t/100kg。
    4.轻型铁构件制作、安装,未计价材料δ1.0~1.5普通钢板消耗量为0.104t/100kg;角钢消耗量为0.0046t/100kg。
    5.一般路灯(套)安装,未计价材料成套灯具消耗量为10.1套/十套。
    6.各型灯具的引导线,除注明者外,均已综合考虑在预算基价内,使用时不作换算。
    7.预算基价中已包含利用摇表测量绝缘及一般灯具的试亮工作(但不包含调试工作)。
    8.工厂厂区内、住宅小区内路灯安装执行本节基价,城市道路的路灯安装执行市政路灯安装基价。
    9.各种铁构件制作预算基价中,均不包含镀锌、镀锡、镀铬、喷塑等其他金属防护费用。需要时应另行计算。
    10.轻型铁构件系指结构厚度在3mm以内的构件。
    11.铁构件制作安装子目适用于本章范围内的各种支架、构件的制作安装。


    本册完!!
    2006-10-07 11:34:07

    回复 举报
    赞同0
  • a13920120500
    a13920120500 板凳
    111、030213005 医疗专用灯

    【工作内容】
    医院灯具安装(测位、划线、打眼、埋螺栓、灯具安装、接线、接焊包头)。
    【附注】
    1.医疗专用灯(套)安装,未计价材料成套灯具消耗量为10.1套/十套。
    2.各型灯具的引导线,除注明者外,均已综合考虑在预算基价内,使用时不作换算。
    3.预算基价中已包含利用摇表测量绝缘及一般灯具的试亮工作(但不包含调试工作)。