求助各位高人:一段西门子楼控s600系统的PPCL(现场控制器程序)控制程序。谁懂解释下。本人才疏学浅。虽学过ppcl,但还是不能完全看明白。请高人指点能给解释下吗。1,图中02700 行的那段程序中LOOP是什么意思,后边的128,5000,100,0,2这一长串数字是什么意思,代表的什么。图中AHWS1T应该一个热交换系统水阀控制器(0—10v模拟量控制)的点名。2,能把02700行到03300行都解释下吗。谢谢大伙。
基于广大用户反馈,论坛附件下载策略全新上线,下载券全站通用,请放心下载 。
全部回复(26)
只看楼主 我来说两句回复 举报
反转
根据winstp,参考ahws1t调节ahw1v,pg=5000,ig=100,dg=0,st=2,预设值=50,最大值=100,最小值=0
我感觉是根据温度调节阀门,预设开度为50.
回复 举报
回复 举报
回复 举报
回复 举报