土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 水池水塔烟囱设计 \ 大家做水池的时候抗浮水位怎么定的?

大家做水池的时候抗浮水位怎么定的?

发布于:2012-03-13 15:39:13 来自:建筑结构/水池水塔烟囱设计 5 11503 [复制转发]
请问大家做水池的时候抗浮水位怎么定的?取地面、地面以下0.5米还是别的?有没有什么依据啊

全部回复(5)

只看楼主 我来说两句
  • qq_1470963067382
    学习学习,!
    2016-08-18 08:10:18

    回复 举报
    赞同0
  • dream_168
    dream_168 板凳
    地勘应该提供抗浮设计水位
    2016-08-17 15:58:17

    回复 举报
    赞同0
  • hyp1962
    hyp1962 地板
    抗浮设计水位是个坑爹的问题:《建筑地基基础设计规范》规定地勘应该提供抗浮设计水位,《岩土工程勘察规范》规定抗浮设计水位的确定应该进行专门研究,现实中多数地勘单位经过专门研究后决定不提供抗浮设计水位,甚至部分地区明文规定不允许地勘单位提供抗浮设计水位!!!
    但无论如何,设计单位不要自己确定抗浮设计水位,这是基本原则,设计单位没有确定抗浮设计水位的资质!!!
    2012-03-13 21:20:13

    回复 举报
    赞同0
  • lurry5359
    lurry5359 4楼
    根据地勘上的抗浮设计水位进行抗浮计算。若地勘没有提供,则设计院应跟甲方提出要求地勘提供抗浮水位。
    2012-03-13 17:30:13

    回复 举报
    赞同0
  • cszntd
    cszntd 5楼
    地勘要是给出抗浮水位,那是最好的,就按他的走
    没有的话参考静止水位和变化幅度
    你说的地面下0.5米也有人用,如果前两条都不能确定就按这个走吧
    2012-03-13 16:03:13

    回复 举报
    赞同0
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

水池水塔烟囱设计

返回版块

1.18 万条内容 · 85 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

百米铝烟囱的焊接

简要说明:介绍了100m铝烟囱交流钨极氢弧焊工艺。提出了防止焊接变形措施和劳动保护措施;解决了L2 纯铝焊接时难熔合、易焊塌、易夹钨、易产生气孔和裂纹以及小铝筒内焊缝如何成形的问题。焊接接头一次探伤合格率达到96.8%,所焊接头成形美观,力学性能良好。 文件格式:PDF 文件大小:176 KB

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10