引上、引下线设置说明:
1、标号``(1)''为避雷带接地引下线。
2、标号``(2)''为地下一层变电所接地引上线,采用40x4热镀锌扁钢,至其内部地坪以上0.3米处预埋100*100*8热镀锌接地联结钢板。
3、标号``(3)''为强、弱电井接地引上线,采用25x4热镀锌扁钢,至其每层内部地坪以上0.3米处等电位接地箱。且每层与楼板钢筋网连通。
4、标号``(4)'':在离底板0.3M处,预埋100*100*8热镀锌接地联结钢板,再采用WDZA-BYJ-1*25-PC32暗敷
引至地下一层弱电进线间、一层程控交换机房、一层消防中心、一层有线电视机房、机房层卫星电视机房,机房层电信间内,在房内离地0.3M处,预埋专用接地端子箱。
5、标号``(5)''为地下一层水泵房接地引上线,采用25x4热镀锌扁钢,至其内部地坪以上0.3米处等电位接地箱。金属水箱需有二点与接地体联结。
6、标号``(6)'':在电梯井道内离底0.3M处,预埋接地端子箱,导轨接地水平均采用热镀锌扁钢40*4与接地引下钢筋焊连。
7、标号``(7)'':在离底板0.3M处,预埋100*100*8热镀锌接地联结钢板,再采用WDZA-BYJ(F)-1*25-PC32暗敷引至电梯机房内,在房内离地0.3M处,预埋电梯专用接地端子箱。
8、标号``(8)'':在电梯机房内离地0.3M处,预埋接地端子箱,机房等电位接地水平均采用热镀锌扁钢40*4与接地引下钢筋焊连。
9、标号``(9)'':在地下一层排烟机房、排风机房、天然气进气间、换热站、生活水泵房、制冻机房及其配电间内离地0.3M处,
预埋接地端子箱,其各房内等电位接地水平均采用热镀锌扁钢40*4与接地引下钢筋焊连。
10、标号``(10)'':在地下一层锅炉房、储油间、柴油发电机房、水处理间、雨淋阀室及各层厨房内离地0.3M处,预埋接地端子箱,
其各房内等电位接地水平均采用热镀锌扁钢40*4与接地引下钢筋焊连。

这是我师傅给我参考的
我有几个问题想问下大家
1:标号4 这些设备房的引上线 我能不能不用byj导线而是直接采用25x4的热镀锌扁钢和接地引下钢筋焊连。 如果我用导线,那编号4里说明指的在离底板0.3M处,预埋100*100*8热镀锌接地联结钢板,这个钢板是不是就是变电所的MEB。
2:标号7,8是不是作用是一样的?
3:顺便再问个防雷的问题 如果我两边是主楼高97m 中间是裙房 我裙房的避雷带与旁边主楼连接的话 我该写句什么话~~

[ 本帖最后由 frogssq 于 2012-3-19 08:53 编辑 ]

全部回复(8)

只看楼主 我来说两句
  • tbqyc
    tbqyc 沙发
    是扁钢规格,即4MM厚 25MM宽的扁钢
    2012-03-22 15:35:22

    回复 举报
    赞同0
  • will2080
    will2080 板凳
    1:你的说法不对,应该是接地极(基础钢筋组成的接地极)向上引出一根热镀锌扁钢至各设备房。也不是MEB,一个建筑只有一个MEB。
    2:7和8不一样,7在电梯坑,8在电梯机房,

    你师傅写得还是很不错的,希望你能把这部分图纸发给我看看,谢谢
    2012-03-19 21:06:19

    回复 举报
    赞同0
  • uuuu999
    uuuu999 地板
    我看是扁钢规格,即4MM厚 25MM宽的扁钢
    2012-03-19 20:41:19

    回复 举报
    赞同0
  • 呆宝小小
    有人知道不??
    2012-03-19 19:30:19

    回复 举报
    赞同0
  • 呆宝小小
    2012-03-18 12:14:18

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(8条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.56 万条内容 · 1658 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

谁有红外感应 消防强启灯具样本

有的话分享下好么,谢谢。。。你需要什么也可以讲出来,说不定我有。。

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10