这住宅走道需要设置自动喷淋吗
这住宅走道需要设置自动喷淋吗
有一建筑18层,建筑高度58.95m,地下一层停车库,1~3层商业,4~15层住宅,住宅每层建筑面积大于650m2.此建筑应属于一类高层。请问除车库、商业设喷淋外。住宅走道需要设置自动喷淋嘛?谢谢!
发布于
2012-03-13 11:26:13
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
为你推荐
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
全部回答
(76 )
卡修斯
恩,学习到了,谢谢楼主分享
2017-07-04 11:24:04
来自 PC
评论
举报
xinyun888
看《建筑设计防火规范》GB50016-20104,第5.4.10条第3款,“住宅和非住宅部分的安全疏散、防火分区和室内消防设施配置,可根据各自的建筑高度分别按照本规范有关住宅和公共建筑的规定执行”,可不设。
2017-07-04 10:21:04
来自 PC
评论
举报
攻城师97275
除了规范要求不设 其他地方都要设置
2017-07-03 08:24:03
来自 PC
评论
举报
玉林安德消防
做设计的一个定性不好,就会花上很多成本。一部份人说要设,一部份人说不设。到底要设还是不设?
2017-06-30 18:41:30
来自 PC
评论
举报
liuqyue
按照新防火规范,需不需要设置呢?
2017-06-24 22:51:24