【请教】一类建筑公共照明是否为一级负荷?
【请教】一类建筑公共照明是否为一级负荷?
以下是业主意见:
本项目为一类建筑,但一级负荷中为何没有公共照明?根据08年新民规,一类高层建筑的公共照明应采用一级负荷供电。
但是我翻了以下规范,没发现必须是一级负荷。。
发布于
2012-03-12 13:34:12
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(45 )
canghaicha
shmilyr123 发表于 2012-3-13 13:10 我想请教一个问题,为何我们在做应急照明回路时,要将强制点亮触点从该照明回路断路器之后引出,而不是断路 …在开关后和开关前,分清什么场所,如果在车库内在开关前,如果是走廊的,末端有开关的,在开关后,在开关后节省了导线的保护
2013-10-21 22:04:21
来自 PC
评论
举报
intertu
因为新规范的问题,所以一类建筑的公共走道照明、各设备间照明等都归为一类负荷,导致楼层配电间内需增加一个双切箱(须与应急照明箱分开)。这个问题在早期总是被业主频频提起说没必要,没曾想现在业主倒主动提出来啦 进步啊
2012-03-20 09:10:20
来自 PC
评论
举报
dangguojingy
强启线在断路器后面,你的理由比较靠谱。
2012-03-19 16:05:19
来自 PC
评论
举报
qk880201
可以是一级 也可是二级看 情况而定
2012-03-19 15:44:19
来自 PC
评论
举报
lxtxm
15楼的说话不太合理,按照你所说,公共部位的照明系统就复杂,既要有一般照明箱,还要有应急疏散照明箱(末端切换),一般做法是几层合用一台双电源,既满足消防.
强启线接在断路器后是必须的,主要是确保强制电亮的可靠性,即使该回路断路器故障也能满足消防需要