土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通论文文档 \ 液体除湿空调除湿器性能的实验研究

液体除湿空调除湿器性能的实验研究

发布于:2006-08-28 00:00:28 来自:暖通空调/暖通论文文档 1 1227 [复制转发]
论文简介:

本文以实际液体除湿空调系统为对象,进行实验研究,改变系统中除湿器入口空气及溶液的参数,得出空气出口温、湿度随之变化的状况。并与理论模拟计算值比较,获得实验值和理论值有相同的变化趋势的试验数据。由此得出在诸多的入口参数中,溶液的温度和流量的变化对空气出口温、湿度影响较大,空气的出口温度实验值偏小于理论值,空气的出口湿度实验值偏大于理论值。这将对液体除湿空调系统的性能分析和设计提供帮助。



附件名:20062131139824710224/20062131139824710224.htm

文件大小:7K

(升级VIP 如何赚取土木币)

  • sdbenny
    sdbenny 沙发
    好文章呀,怎么没有人顶呢?

    液体除湿的市场前景很大,但是现在认识这个产品的人还是很少。希望大家一起来讨论。

    可惜楼主的文章中的公式好多我都看不懂,还要学习呀。但是系统示意图我马上就看懂了,和我们生产的设备还是基本一样的。

    我这有一份图,楼主请指点一下。
    2006-09-26 00:00:26

    回复 举报
    赞同0
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

暖通论文文档

返回版块

4.66 万条内容 · 83 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

冰蓄冷空调自控系统基本功能

论文简介: 冰蓄冷空调由于自身的特点而对自控系统有一定的依赖,而这种依赖就决定了自控系统的基本功能。就一般情况而言,冰蓄冷空调对自控系统有如下四个方面的基本要求。 附件名:20062101139554122878/20062101139554122878.htm 文件大小:4K (升级VIP 如何赚取土木币)