请教高手两个问题:
1、使用DC+FFU形式的时候回风是不是全部经过干盘管?
2、湿度是不是只能通过新风机控制?

全部回复(34)

只看楼主 我来说两句
  • luoshouping
    luoshouping 沙发
    仔细看过来真是学了不少的东西.有很多东西不会,惭愧,继续学习
    2007-05-10 22:36:10

    回复 举报
    赞同0
  • clockman
    clockman 板凳
    其实热水的改造已经完成了,只是刚使用了一个月,情况还算稳定,不知道夏天会有什么影响。
    目前采用一般空调冬季用的60度水进入原有的盘管,利用手动阀门在干盘管水系统与一般热水系统切换,
    因为热水与环境温差太大,所以管径比干盘管水管要小。并且单独给该区域设立热水用温控阀。
    2007-03-15 22:07:15

    回复 举报
    赞同0
  • jian2194
    jian2194 地板
    有机会,把改造的结果和大家分享一下!
    2007-03-15 08:42:15

    回复 举报
    赞同0
  • clockman
    clockman 4楼
    首先多谢楼上的热心回答。

    我目前准备的做法和你的建议差不多,关于走热水的干盘管,热水和干盘管水是两个独立的系统。我用阀门在不同情况下做切换。

    增加干盘的计算还是需要的,不然,怎么去判定需要加多大的干盘呢。
    2007-03-14 22:23:14

    回复 举报
    赞同0
  • jian2194
    jian2194 5楼
    1.和风量是正比关系。具体系数不好说。最好厂家给个试验数据。
    2.热水温度不超过60度应该没有什么其他问题, 但部分走热水的干盘管要和其他干盘管分为2个独立的系统,可能定压要2套(膨胀水箱要2个)
    3.可以。 不一定要增加FFU及孔板, 和温度底的区域调整一下就OK ,(要是有温度底的区域)。
    4.局部温度高通过 3 的方法完全可行,要是整体温度高,就要考虑增加干盘。计算?太复杂。围护结构的负荷 有 不过比例可能很小。 忽略也可以,最好稍微加点。
    2007-03-13 12:48:13

    回复 举报
    赞同0