洁净空调系统
7.31 万条内容 · 296 人订阅
阅读下一篇
请问深圳地区什么地方有石膏夹心的彩钢板?请联系013194893775
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(34)
只看楼主 我来说两句回复 举报
目前采用一般空调冬季用的60度水进入原有的盘管,利用手动阀门在干盘管水系统与一般热水系统切换,
因为热水与环境温差太大,所以管径比干盘管水管要小。并且单独给该区域设立热水用温控阀。
回复 举报
回复 举报
我目前准备的做法和你的建议差不多,关于走热水的干盘管,热水和干盘管水是两个独立的系统。我用阀门在不同情况下做切换。
增加干盘的计算还是需要的,不然,怎么去判定需要加多大的干盘呢。
回复 举报
2.热水温度不超过60度应该没有什么其他问题, 但部分走热水的干盘管要和其他干盘管分为2个独立的系统,可能定压要2套(膨胀水箱要2个)
3.可以。 不一定要增加FFU及孔板, 和温度底的区域调整一下就OK ,(要是有温度底的区域)。
4.局部温度高通过 3 的方法完全可行,要是整体温度高,就要考虑增加干盘。计算?太复杂。围护结构的负荷 有 不过比例可能很小。 忽略也可以,最好稍微加点。
回复 举报