土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 帮忙看看这套图纸有什么不足的地方

帮忙看看这套图纸有什么不足的地方

发布于:2006-09-29 09:59:29 来自:建筑结构/钢结构工程 2 1014 [复制转发]
帮忙看看这套图纸有什么不足的地方,并提出了以下问题:
1、桁架在支撑或檩条等其他散件与梁连接的时候如果没有连接板的话,直接焊接在梁上是不是有问题呢.
2、有关柱子,在这种情况下是否只是满足于强度就可以了,还用验算他的平面内或平面外的稳定么。
3、对于支撑来讲,他是不是只是受压力呢
4、在图纸中没有设置柱间支撑,(由于圆管柱子,节点不好处理)是否可行!
帮忙看看,如有其他的问题欢迎大家能提出给予改正,谢谢!

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

  • zyzl
    zyzl 沙发
    俺认为可以直接焊,有许多这样的例子,特别对于方钢管和圆管..当然个人意见.
    2006-09-29 19:57:29

    回复 举报
    赞同0
  • mahoud
    mahoud 板凳
    1.不宜直接焊接在梁上,应采用连接板.
    2.需要稳定验算
    3.书上有明确文字说明
    4.没有柱间支撑,这样不行。蒙皮作用虽然各国都在研究,但没有任何一本规范允许不设支撑。蒙皮作用的影响因素太多,并非在任何情况多能发挥作用。特别是柱间支撑,受力较大,绝不能省略。蒙皮作用最多只能视为一种刚度储备。

    轻钢结构设计方面应注意以下问题:当建筑物宽度大于60m ,在内柱宜适当设置柱间支撑,当内、外柱交叉支撑与建筑门窗洞口或工艺、暖通专业设备管道布置有矛盾时,可改用人字支撑、门式桁架支撑或纵向刚架,内柱支撑可在外柱支撑相应位置设置,考虑到彩钢板的蒙皮作用,不一定每列内柱都设置。

    蒙皮作用虽然各国都在研究,但没有任何一本规范允许不设支撑。蒙皮作用的影响因素太多,并非在任何情况多能发挥作用。特别是柱间支撑,受力较大,绝不能省略。蒙皮作用最多只能视为一种刚度储备。

    《规程》3.1.7条规定:“结构构件的受拉强度应按净截面计算,受压强度应按有效截面计算,稳定性应按有效截面计算,变形和各种稳定系数均可按毛截面计算”。
    2006-09-29 15:05:29

    回复 举报
    赞同0
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

钢结构工程

返回版块

45.91 万条内容 · 751 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

10米高混凝土柱截面

我设计一个50米跨度的轻钢结构屋面厂房,柱距为7米,屋面采用轻质彩钢瓦,50米中间设一排现浇混凝土柱,柱高10米,请问柱截面最小需要多大?

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10