计算换热器传热面积后许多厂家的设计人员大都在计算出的面积再乘上1.2~~1.4系数,不知这个系数加的有没有道理
发布于
2006-09-29 08:22:29
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
为你推荐
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
全部回答
(2 )
zhenhua2008
运用Q=KF△t这个公式时候,传热面积F是冷热流体两侧的面积和,还是单独冷侧或者热侧的面积???知道的朋友请联系我,电话15936517692
2008-08-14 16:59:14
来自 PC
评论
举报
ouyangd
计算换热器的传热面积时,应加余量进行修正;因为有两个因素需要考虑:1. 换热器一段时间运行后,不可避免地会结垢,导致换热系数下降; 2. 选型设计工况与实际运行工况会有差距。