土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 超过8米的厂房喷淋怎么做?急
有一厂房,为屋顶人字架钢结构,下弦离地11米,最高15米,请问喷淋要怎么做 ?
此厂房为纸库,甲方要求做喷淋,厂房为大开间,中间没有柱子

全部回答(123 )

  • zmj887966
    本公司生产 高空自动寻的消防炮。和各种移动消防炮。有意洽谈者与我联系:电话13907713776 郑先生。
    2008-03-08 22:26:08 来自 PC 评论 举报
  • zmj887966
    用水炮啊
    2008-03-08 22:14:08 来自 PC 评论 举报
  • liuyek
    做雨淋系统,用大水滴喷头,广东省已经出版了这个规范。具体名字记不起来了。
    2008-01-29 10:02:29 来自 PC 评论 举报
  • zlin0533
    GB50084-2001中有明确规定,对于你的超八米的库房,应设货架内置喷头.宜在自地面起每4米高度处设置一层货架内置喷头.当喷头流量系数K=80时,工作压力不小于0.20MPa,当K=115时,工作压力不小于0.10MPa.喷头间距不大于3米,也不宜小于2米.对于你的设计计算喷头数量不应小于14个.
    2007-07-31 11:00:31 来自 PC 评论 举报
  • xzk1984
    2007-07-26 15:54:26 来自 PC 评论 举报
点击查看全部回答(123条)