【讨论】关于一台风机负担多个防烟分区的问题,开贴讨论

发布于:2012-03-08 10:11:08 来自:暖通空调/通风排烟 78 42933 [复制转发]
昨天院里面开会,讨论到一台风机负担多个防烟分区时,每个防烟分区的排烟口和风管的选择问题。以下图为例,若风机承担三个防烟分区,面积分别为300㎡,400㎡,300㎡,如下图。
陆耀庆红皮书说,每个防烟分区的排烟口和排烟风管的选择按照排烟口所负担排烟面积乘以60确定,对于风机是防烟分区最大面积乘以120确定,即400X120;那么对于各段风管所负担的风量为:AB:400X60,BC:300X60,BE:400X120,DE:300X60,EF:400X120,按照这个风量,以风管风速15m/s,计算出每段风管的直径,于是问题就出现了。。。
假如只有防烟分区2着火,火灾没有蔓延到两外两个分区,于是只有防烟分区2的电动排烟口启动,同时连带风机启动,则此时,烟气的流动方向为ABEF,那么AB段的风口及风管风速岂不是严重超标了,,,咨询下大家对这个问题是怎么解决的。。。

clip_image001.jpg

全部回复(78)

只看楼主 我来说两句
  • jungegetm
    jungegetm 沙发
    sodacillin 发表于 2012-3-11 15:47 这也算是个老生常谈的问题了,多搜搜论坛的帖子,用得着开会讨论么…只要排烟量保证,风速超标又有什么问 …佩服,思考的角度,思想的高度。我等小虾米膜拜。
    2014-08-27 23:03:27

    回复 举报
    赞同0
  • 在哪你
    在哪你 板凳
    顶!
    2012-09-13 10:36:13

    回复 举报
    赞同0
  • panpi
    panpi 地板
    个数及尺寸见高规8.4.5和8.1.5.3,多看规范~~
    2012-08-01 17:34:01

    回复 举报
    赞同0
  • navigate083
    此时若每个防烟分区的排烟量均按单独分区最大排烟量,即400X120计算就不会存在风管内风速超速的问题。是否可行?
    2012-07-26 17:28:26

    回复 举报
    赞同0
  • lzc0518
    lzc0518 5楼
    对于蒸汽采暖散热器如何确定散热器片数,才能使得既满足热负荷要求,又刚好蒸汽全部转化为冷凝水呢
    2012-07-25 14:23:25

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(78条)