土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备选型 \ 风机盘管质量堪忧,合格产品仅过半!

风机盘管质量堪忧,合格产品仅过半!

发布于:2006-09-28 17:44:28 来自:暖通空调/暖通制冷设备选型 91 7307 [复制转发]
  受国家质量监督检验检疫局委托,国家空调设备质量检验中心于2006年第一季度按照新编国标《风机盘管机组》GB/T 19232-2003对北京、上海、广东、江苏、浙江、山东等6省市25家生产企业的生产的风机盘管进行了风机盘管机组的产品质量国家监督抽查,抽查工作按国家标准GB/T 19232-2003《风机盘管机组》和国家质检总局批准的《风机盘管机组质量监督检查办法及判定方法》进行。
  这次共抽查25家企业,其中13家产品合格,合格率仅为52%;有12家产品不合格。抽查检验项目中,噪声不合格11家,凝露不合格8家,冷量不合格2家。
  这次抽查的25家企业中,独资和合资企业为11家,占44%。股份企业14家,占56%。企业年生产能力在万台到几十万台,基本能代表目前国内企业生产状况。
  此次国家监督抽查的标准为,每个企业抽取样品2台,对抽取的样品检验。当第一台抽检样品不合格时,对备用样品进行复检,但第一台样品主项两项以上(含两项)不合格时,则不予复检,(整个)检验结果论为不合格。
  这次国家抽查反映出的问题如下:
  1、国家标准GB/T 19232-2003《风机盘管机组》已于2003年12月1日起正式颁布实施,国家标准对产品性能提出了更高的要求,但仍有部分企业未执行新国标(备注:以前没有国家标准,只有机械行业标准JB/T 4283-1991)。
  2、产品性能数据在产品铭牌和样本说明书中应真实一致,有些企业为了市场竞争和销售需要,在名牌、样本中标注的性能和产品实际数值不相同,给消费者使用造成损失。
  3、机组噪声超标。原因为机组匹配不当,如功率较大或风量偏高,也有的企业外购电机安装前未经检查检测或风动平衡检测不严等。
  4、机组结露滴水问题。由于暗装机组均安装在建筑吊顶内,产生凝露滴水易损坏室内装修、装潢。这次抽查结露主要出现在凝结水盘边缘和出风口处,水珠外挂,还有盘底结露,究其原因主要是保温材料质量差,厚度不够及粘贴不牢等。
  5、有些企业为了市场价格竞争,从材质上降低成本,影响产品质量和寿命。
  国家空调设备质量监督检验中心相关负责人表示,导致本次抽查工作合格率低的一个重要原因是,国家标准GB/T19232-2003《风机盘管机组》已颁布实施,标准对产品性能提出了更高的要求,但仍有部分企业没有执行新国标。面对激烈的市场竞争,有些企业或弄虚作假,故意将性能数据标注优于产品真实值,欺骗用户和消费者;或偷工减料,从材质上降低成本,影响产品质量和寿命。
  抽查结果同时显示,凡是有完备的检验手段和质量管理严格的企业,检验合格率就高。
  国家空调设备质量监督检验中心相关负责人指出,由于风机盘管机在我国的使用范围广、数量多,本次抽查结果应该引起广大生产企业和用户的重视。尤其是用户在选择产品时,要选择质量过硬的品牌,共同抵制劣质产品,支持守规企业的良性发展,以促进行业提高产品质量和技术水平。

  附:风机盘管机组国家监督抽查合格企业名单(按上海、北京、广东、江苏、浙江、山东地区排序)
  上海新晃空调设备有限公司;
  上海通惠-开利空调设备有限公司;
  大金中央空调(上海)有限公司;
  广东松下环境系统有限公司北京分公司;
  清华同方人工环境有限公司;
  珠海格力电器股份有限公司;
  广东西屋康达空调有限公司;
  江苏风神空调集团股份有限公司;
  浙江盾安人工环境设备股份有限公司;
  余姚捷丰空调设备有限公司;
  烟台顿汉布什工业有限公司;
  山东德通实业有限公司;
  山东中大空调集团有限公司。
  此次国家质量检验抽查还抽查到了约克、特灵、天加、雅仕、麦克维尔等等年生产能力在万台到几十万台的知名品牌企业。

全部回复(91)

只看楼主 我来说两句
  • zen_22175
    zen_22175 沙发
    新标准要多进行宣贯才行,认真实行新标准,现在一些地方仍在用旧标准,需要及时改正。
    2007-07-13 17:01:13

    回复 举报
    赞同0
  • zen_22175
    zen_22175 板凳
    谢了,改动比较多,但更实用,更科学了
    2007-07-13 16:58:13

    回复 举报
    赞同0
  • schaugnshen
    schaugnshen 地板


    哪几家?
    2007-04-23 15:17:23

    回复 举报
    赞同0
  • juliababy
    juliababy 4楼
    针对2005年第四季度的抽检,主要不合格项目有:噪声、凝露、功率、冷量、风量、电气安全等。其中噪声不合格11家、凝露8家、功率4家、冷量3家、风量1家、电气安全1家。
    2007-04-23 14:15:23

    回复 举报
    赞同0
  • schaugnshen



      兄弟,juliababy在66楼说过了:“公布不公布是需要有国家质检总局来下达通知的,不合格名单没有授权让公布”。
    2007-04-23 11:45:23

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(91条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

暖通制冷设备选型

返回版块

2.61 万条内容 · 233 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

离心机和螺杆机哪家好

各位大虾,小弟现在做甲方,想请教一下特灵、开利和约克的离心机、螺杆机哪个比较稳定一点?

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10