土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料 \ 室外弱电手孔井最远不超过多少米?

室外弱电手孔井最远不超过多少米?

发布于:2012-03-07 11:14:07 来自:电气工程/电气资料 4 55337 [复制转发]
室外弱电手孔井最远不超过多少米一个?具体是那本规范上的明确规定?百度了一下都五花八门的各种说法都有,请高手指导

全部回复(4)

只看楼主 我来说两句
  • wuyuejiaxuan
    wuyuejiaxuan 沙发
    谢谢谢谢,不过这个是电缆的,弱电的应该是楼下说的那个。还是很感谢
    2012-03-08 10:36:08

    回复 举报
    赞同0
  • wuyuejiaxuan
    wuyuejiaxuan 板凳
    谢谢,太感谢了。
    2012-03-08 10:35:08

    回复 举报
    赞同0
  • yqf1969
    yqf1969 地板
    第20.7.4条 12款 4)之规定,不宜超过120m。
    2012-03-07 17:47:07

    回复 举报
    赞同0
  • xievasily
    xievasily 4楼
    《低压配电设计规范》

    第5.6.47条 在转角、分支或变更敷设方式改为直埋或电缆沟敷设时,应设电缆人孔井。在直线段上,应设置一定数量的电缆人孔井,人孔井间的距离不宜大于100m。
    2012-03-07 17:12:07

    回复 举报
    赞同0