【求解】防雷问题很多老师傅都不清楚,你知道否?

发布于:2012-03-06 18:07:06 来自:电气工程/防雷减灾 33 4844 [复制转发]
利用建筑自然接地体,两根主筋与桩基钢筋或接地网之间的连接,他们都说要用镀锌圆钢焊接,验收规范里也没有个明确的规定,而图集上03D501-3 19页,上边都写着,桩基钢筋与承台钢筋之间的连接用大于或等于10的钢筋或圆钢,这个我是打算用12个普通圆钢焊接连通,但如果甲方说不行,得用镀锌圆钢连接,能有什么说服他的?拿 什么说服他,而且呢,图纸上呢写着:利用地梁两根主筋把引下线与被利用的基础相连通,端头没地梁处,用-40*4热镀锌扁钢相焊通。这样就矛盾了。我见有非常多的工程都是用大于10的普通钢筋焊的,热镀锌这样材料就成本增加了,图集的分行力度,和图纸,甲方之间,可以根据哪样施工

全部回复(33)

只看楼主 我来说两句
  • sx717
    sx717 沙发
    二楼说的对,在混凝土内可以用普通圆钢做跨接,不用镀锌。
    2012-04-12 08:57:12

    回复 举报
    赞同0
  • 郑大鱼
    郑大鱼 板凳
    看来答案很明确,哈,不用再说了,都是防腐蚀才用镀锌圆钢~~~规范没说混凝土内要做镀锌的~~~
    2012-03-21 23:28:21

    回复 举报
    赞同0
  • qissni122
    qissni122 地板

    我说的是人工接地体,引下线,在没办法利用建筑基础,柱子情况下,这是在规范,图集都有说的,
    2012-03-15 20:18:15

    回复 举报
    赞同0
  • 悠然
    悠然 4楼
    这应该不是什么问题。至于用不用镀锌钢,关键是看敷设位置对钢材的腐蚀性。
    2012-03-14 08:38:14

    回复 举报
    赞同0
  • yaofengyun9
    用不低于D10的圆钢,通常采用12的圆钢就满足规范要求了因为10的圆钢经过拉拔以后就不满足要求了、混凝土里的可用普通的其它用镀锌的。
    2012-03-13 15:45:13

    回复 举报
    赞同0