土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 一类高层中的消防水箱怎么样设置

一类高层中的消防水箱怎么样设置

发布于:2004-02-20 17:19:20 来自:给排水工程/建筑消防给水 5 920 [复制转发]
一类高层中,消火栓系统和喷淋系统的消防水箱是不是可以合用?高规中只规定了消火栓系统不小于18立米,没有具体规定喷淋系统的消防水箱容积。我在这个项目中直接把18立米的消防水箱连接在了两个系统上(压力都满足),是不是可以?

急!!!!!!请教!!!!!

全部回复(5)

只看楼主 我来说两句
  • alantam
    alantam 沙发
    18方可以,我们这里的市消防局认可。
    2004-02-20 22:06:20

    回复 举报
    赞同0
  • xuliuda
    xuliuda 板凳
    并不是发生火灾时 全部都要用得
    只是某几个 作用 而且都是为消防水泵开启之前做准备得 一般为10min
    2004-02-20 21:12:20

    回复 举报
    赞同0
  • hai_
    hai_ 地板
    18方是供30L/s的消防用水量10min,火灾初期消防泵启动前应该不至于用到这么大的水量
    2004-02-20 18:00:20

    回复 举报
    赞同0
  • czy166
    czy166 4楼
    你确定吗?我以前也是这样做的,可今天突然觉得要是两个系统同时动作,那不是就不能满足要求了?谢谢!
    2004-02-20 17:45:20

    回复 举报
    赞同0
  • hai_
    hai_ 5楼
    合用一个消防水箱,18方就可以了。再有其它的水灭火系统也只需要共用这个18方的屋顶消防水箱。
    2004-02-20 17:41:20

    回复 举报
    赞同0