请教各位高手,手术室专用设备技术层的梁底净高一般多少?

全部回复(14)

只看楼主 我来说两句
  • feitu_1982
    feitu_1982 沙发
    设备层2.2m,主要是看的风管的走向和手术室的位置。如果风管全都水平出风的话,那样2.2m的设备层就够了!反过来说,风管需要上出风的话,那2.2m的设备层够不够高就说不准了。
    2006-10-07 14:31:07

    回复 举报
    赞同0
  • feitu_1982
    feitu_1982 板凳
    一般设备层2.2m是不够了,但要看设备层在什么位置。现在我手上就有这样的一个案子,正在施工中,2.2m设备层层高,大梁高度0.7m,还没有做地平的!施工有困难,前期和设备厂家要协调的!做非标的机组,且机组全都是放在梁下的。要知道设备的净好高都在850mm之上的!!
    要知道,这样的设备层都以后的检修是很不利的!
    2006-10-07 14:28:07

    回复 举报
    赞同0
  • zcalert
    zcalert 地板
    一般设备层2.2m够了,但要看设备层在什么位置,如果他设在大楼的六层以下,那他有可能还作为转换层,里面会敷设大量的给水,排水管道,大楼越高,其管道越粗,还是有可能影响净化空调风管布置,若再加上由于面积限制采用立式机组的话,那2.2米恐怕就不够了.
    2006-09-29 10:57:29

    回复 举报
    赞同0
  • vincent_nk
    vincent_nk 4楼

    我还没听过可以做洁净手术部的设计院
    就连做医院最有名的中元设计院,也只是对医院大楼很在行,至于关键的洁净手术部方面的技术,是远远不如那些专业公司的。
    2006-09-29 09:32:29

    回复 举报
    赞同0
  • 春江水暖

    不是每个设计院都有设计洁净空调资质的,设计图纸只设计了一般空调,手术室、ICU、中心供应等洁净部分并未做设计,只说待专业厂家设计及安装,我去问过几个医院,其实他们的手术室设计施工都是同一家单位做的,并且设备层层高都在2.8m及以上......设计院只是按照甲方的要求设计了2.2m设备层层高,大梁高度0.7m,只有1.5m的净高,即使算起来够了,心里还是悬咯......
    2006-09-29 08:43:29

    回复 举报
    赞同0