发布于:2004-02-19 20:59:19 来自:给排水工程/建筑消防给水 7 1405 [复制转发]
现有一工程,拟进行雨水利用,雨水用来作为消防水源,同时经处理后用于操场冲洗等,及或水景喷泉。
我是这样想的,雨水仅收集标准足球场的雨水,较为干净,经过格栅进行雨水畜水池2000m3,(其中650m3作为室内外消火栓系统消防贮水用),因北京地区雨水主要集中在6-9月份,为保证水源,将游泳池及有关沐浴排水等优质杂排水也收集进雨水畜水池,经过混凝沉淀、过滤、消毒后用于自动喷水灭火系统给水和冲洗操场绿化等,为保证水质,想与后期的水景建设联系在一起,让畜集的雨水与中水贮水池及水喷泉池内的水形成一个动态循环。
另外,为减少畜水池体积,更多的收集雨水和满足日常使用,我想将雨水畜水池内的650m3消防用水,不采用消防不动用措施,而是通过有关措施,由室内标准游泳池的水源来保证,不知可否,那位有何高招,敬请大家先给点意见,我也在思考中,先起个头,毕竟雨水利用,中水回用在不断发展中,……

全部回复(7)

只看楼主 我来说两句
  • shestol
    shestol 沙发
    怎么没人 提意见啊
    2004-02-26 18:50:26

    回复 举报
    赞同0
  • shestol
    shestol 板凳
    呵呵……
    欢迎大家多提意见,我等做完了方案,准备提交上来,供大家进一步讨论
    谢谢hai_的提醒,我回去算了一下,操场面积为1.8万m2,北京地区径流量很少,才1640m3,后来,我决定再考虑屋面及篮球场的雨水,这些初算一下约7500m3,估计再收集培训中心及游泳池的有关废水,差不多可做一个5m3/h的中水系统了。
    2004-02-20 18:42:20

    回复 举报
    赞同0
  • zzg1880
    zzg1880 地板
    另外,水的中水回用是发展趋势,已有不少成功的例子。
    2004-02-19 22:18:19

    回复 举报
    赞同0
  • zzg1880
    zzg1880 4楼
    我看可以,处理后的雨水消防、冲洗没问题,有自来水做补充,水量也不必担心,能节约多少是多少。
    2004-02-19 22:16:19

    回复 举报
    赞同0
  • hai_
    hai_ 5楼
    http://www.tjwcb.gov.cn/fblw/4.htm
    2004-02-19 21:28:19

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(7条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

27.93 万条内容 · 568 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

给水排水专业考试主要参考书目 (转)

给水排水专业考试主要参考书目 一、《给水工程》(第四版) 严煦世、范瑾初主编,1999年12月中国建筑工业出版社出版 二、《排水工程》上册(第四版) 孙慧修主编,1999年12月中国建筑工业出版社出版 《排水工程》下册(第四版) 张自杰主编,2000年6月中国建筑工业出版社出版 三、《建筑给水排水工程》(第四版) 王增长主编,1998年6月中国建筑工业出版社出版

请选择删除原因

回帖成功