求助电缆敷设方式
求助电缆敷设方式
请问各位老师,配电室总配电箱到分配电箱的出线为(YJV4*35+1*16)-CT,SC70,请问具体的敷设方式是
谢谢
发布于
2012-03-03 11:44:03
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
zhouxiaosong
配电室总配电箱一般出线多根电缆,采用桥架或电缆沟敷设的占大多数,例如桥架自总配电箱开始,沿竖井引上,到各层后穿焊接钢管自桥架引出,地面下(楼板内)敷设,该钢管进入分配电箱。
2012-03-03 21:04:03
来自 PC
评论
举报
lingxuct
桥架不是什么地方都能到的,出桥架用钢管保护(当然,还有出钢管以后怎么做没写!!!)。
2012-03-03 13:47:03
来自 PC
评论
举报
达人赵强
不是吧,穿钢管可能是和弱电电缆屏蔽,避免对弱电电缆的信号干扰。
2012-03-03 13:18:03
来自 PC
评论
举报
hqchzgqq
老鼠哥的意思是电缆穿70钢管,然后钢管再顺桥架敷设?是不是有点浪费?我新手,问题低级,呵呵,谢谢老鼠哥
2012-03-03 12:27:03
来自 PC
评论
举报
zyz8438
电缆型号为YJV4*35+1*16,敷设方式CT为桥架敷设,SC70:电缆穿直径为70的焊接钢管。