2003版《建筑给水排水设计规范》3.2.5条说了设倒流防止器的要求。现在有些疑问请教一下大家。
规范上说:从给水管道上直接接出下列用水管道时,应在这些用水管道上设置管道倒流防止器或其它有效的防止倒流污染的装置。
这里说的有效的防止倒流污染的装置包括止回阀吗?我有个图拿去审查后意见上说要在消防引入管口设倒流防止器。(我原来已设了止回阀,带水箱)。我不明白,照这样说止回阀就一定要被倒流防止器取代了吗?

全部回复(12)

只看楼主 我来说两句
  • 见龙在田3
    见龙在田3 沙发
    看来真的象各位说的要好好研究一下新规范了。新规范对水质的要求还是挺高的,真体现了以人为本,说明在进步!好的东西没理由不支持了!
    2004-02-20 12:23:20

    回复 举报
    赞同0
  • 见龙在田3
    见龙在田3 板凳
    早上又好好看了一下新规范,才发现条文说明3.4.7条已明确说明,止回阀不是防止倒流污染的有效装置。看来是要改了。不过倒流防止器国外引进的多,国内的厂家不知道有几家了,我都怀疑我所在的地方有没有卖。不过算了反正这个问题也不用我烦。
    2004-02-20 12:19:20

    回复 举报
    赞同0
  • zcj_chinaren
    zcj_chinaren 地板
    因为原来,只是简单的简单的用水当量累加,而现在则是提出了概率,因为复式住宅卫生器具同时用的概率真是太小了,而如果按照原来的计算,管径需要大一号,其实不必。
    2004-02-20 11:22:20

    回复 举报
    赞同0
  • zcj_chinaren
    新规范对住宅给水管的水力计算与以前不一样了,我还没有具体算过,但是可以看出比以前更加科学了,特别是对于上层复式住宅更是如此,
    2004-02-20 11:20:20

    回复 举报
    赞同0
  • zcj_chinaren
    现在新规对水质要求比以前言了,对排水横管检查口的设置也有一些意见。
    2004-02-20 11:17:20

    回复 举报
    赞同0