举个例子,一台厂用降压启动控制柜,电机55KW,380V,降压启动,启动电流控制在2~3IN,配140A的配电型塑壳断路器(速断5IN)好,还是配125A的电机保护型断路器(速断12IN)好?
有心的友人请发个高见.

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • ccc678
    ccc678 沙发
    懂哥可能误会了,上面我所说的开关均指的是控制电机的开关.
    2006-09-25 11:19:25

    回复 举报
    赞同0
  • ccc678
    ccc678 板凳
    一般配电型断路器瞬动10IN,或5IN.我就是担心用电机保护型断路器时下桩相间短路的话,如果短路电流还没达到断路器瞬动值时不跳或者越级挑闸.
    2006-09-25 10:48:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.28 万条内容 · 420 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

110线路断路器两侧接地开关的选择