土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 1t/h蒸汽量通过溴化锂吸收式冷水机组产生多少冷量

1t/h蒸汽量通过溴化锂吸收式冷水机组产生多少冷量

发布于:2006-09-24 22:12:24 来自:暖通空调/制冷技术 7 5946 [复制转发]
1t/h蒸汽量通过溴化锂吸收式冷水机组可以产生多少冷量?

全部回复(7)

只看楼主 我来说两句
  • wilsonsport
    wilsonsport 沙发
    室外冷冻水管网如何设计,还有没有别的朋友知道啊?
    2006-09-27 17:51:27

    回复 举报
    赞同0
  • zwhkaoyan
    zwhkaoyan 板凳

    有规范,但我记不清了,现在不做这方面工作了。抱歉阿,要是别的大侠有就传上来吧,谢谢阿
    2006-09-26 15:27:26

    回复 举报
    赞同0
  • wilsonsport
    wilsonsport 地板
    谢谢!真是很有帮助!室外冷冻水管网采用直埋敷设的话,有什么相关的设计规范没有?
    2006-09-26 14:46:26

    回复 举报
    赞同0
  • zwhkaoyan
    zwhkaoyan 4楼

    一、关于蒸汽机:
    通常吸收式制冷机只有当蒸汽压力高于2.5kg/cm2.G时,可作成双效机,如果压力低于此值,一般设计成单效机;
    具体的范围一般为:
    (1)蒸汽双效机:蒸汽表压力:2.5~8kg/cm2,高于8kg的一般要减温减压,主要的cop:1.1~1.4;
    (2)蒸汽单效机:蒸汽表压力:1.0~1.9/cm2,主要的cop:0.6~0.7左右;
    (3)关于蒸汽过热度:过热度大对换热过程不好(吸收式的发生器是利用蒸汽的潜热的),一般控制在10度以内;
    二、关于热水机组:
    (1)130度以下的热水一般设计为热水单效机,只不过利用的温差大(60度),所以一般作成热水两阶利用,简单的说就是利用两台热水单效机并联在一起,而热水串联通过两台机组发生器的(冷水也是串联降温),通常其cop会升高(热水温度越高,品味越高),但一般也在0.7左右;
    (2)温水高于150度时可以作成双效机,cop>1;
    三、0。7MW热水机组产冷量(冷水13-7度);
    1.取COP=0.7(冷水13-7度);
    2.热水焓值差Qr:0.7MW(700KW);
    3.制冷量:=COP*Qr=0.7*700=490KW冷量;
    四、热水吸收式冷冻站如没有特殊要求,如防暴等,一般没有特别问题,但要注意以下问题,主要是针对安全提出的:
    (1)水质的管理,一般机组的发生器换热管都是铜管,水质不好导致的铜管腐蚀泄漏,有可能造成安全事故,因为热水的压力和温度都较高!
    (2)再就是注意设备的输送介质能力是否满足要求,有的材质不合格;

    希望对你有帮助。
    2006-09-26 10:54:26

    回复 举报
    赞同0
  • wilsonsport
    请教三楼的朋友
    蒸汽是电厂抽汽,过热蒸汽,可由高压抽汽口抽,也可以低压抽。高压在0.8~1.25MPa,低压在0.12~0.24MPa。
    如果采用高温热水130度,回水70度,压力1.6MPa。0.7MW的热水可以制多少冷量?
    集中供冷做过吗?采用高温热水为热源参数如上,冷冻站的设计应该注意些什么?
    2006-09-25 18:25:25

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(7条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.2 万条内容 · 543 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

蒸发温度降低,压缩机耗功率真得变小吗?

西交大的一本教材提到的!希望大家一起探讨!

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10