有规范,但我记不清了,现在不做这方面工作了。抱歉阿,要是别的大侠有就传上来吧,谢谢阿
回复 举报
回复 举报
一、关于蒸汽机:
通常吸收式制冷机只有当蒸汽压力高于2.5kg/cm2.G时,可作成双效机,如果压力低于此值,一般设计成单效机;
具体的范围一般为:
(1)蒸汽双效机:蒸汽表压力:2.5~8kg/cm2,高于8kg的一般要减温减压,主要的cop:1.1~1.4;
(2)蒸汽单效机:蒸汽表压力:1.0~1.9/cm2,主要的cop:0.6~0.7左右;
(3)关于蒸汽过热度:过热度大对换热过程不好(吸收式的发生器是利用蒸汽的潜热的),一般控制在10度以内;
二、关于热水机组:
(1)130度以下的热水一般设计为热水单效机,只不过利用的温差大(60度),所以一般作成热水两阶利用,简单的说就是利用两台热水单效机并联在一起,而热水串联通过两台机组发生器的(冷水也是串联降温),通常其cop会升高(热水温度越高,品味越高),但一般也在0.7左右;
(2)温水高于150度时可以作成双效机,cop>1;
三、0。7MW热水机组产冷量(冷水13-7度);
1.取COP=0.7(冷水13-7度);
2.热水焓值差Qr:0.7MW(700KW);
3.制冷量:=COP*Qr=0.7*700=490KW冷量;
四、热水吸收式冷冻站如没有特殊要求,如防暴等,一般没有特别问题,但要注意以下问题,主要是针对安全提出的:
(1)水质的管理,一般机组的发生器换热管都是铜管,水质不好导致的铜管腐蚀泄漏,有可能造成安全事故,因为热水的压力和温度都较高!
(2)再就是注意设备的输送介质能力是否满足要求,有的材质不合格;
希望对你有帮助。
回复 举报
蒸汽是电厂抽汽,过热蒸汽,可由高压抽汽口抽,也可以低压抽。高压在0.8~1.25MPa,低压在0.12~0.24MPa。
如果采用高温热水130度,回水70度,压力1.6MPa。0.7MW的热水可以制多少冷量?
集中供冷做过吗?采用高温热水为热源参数如上,冷冻站的设计应该注意些什么?
回复 举报